Я приобрел программируемый контроллер WAGO 750-842.
Подскажите, какой IP адрес пробивают в контроллер по умолчанию? |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Сбоку справа на корпусе есть MAC ID - это 6 байт в шестнадцатиричной записи. Также слева накорпусе возле гнезда, должна быть наклейка, типа штрих-код. На ней тот же самый MAC ID. Какие-то четыре из этих шести байт - IP-адрес по умолчанию. По-моему это последние четыре. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 24 Май 2004 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Перепробовал все варианты, не пингуется
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проверить можно Internet Explorer'ом. Ввести ИП-адрес в строке адреса. маска подсети? 255.255.0.0 |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 24 Май 2004 Online Status: Offline Публикации: 3 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Я уже пинговал, то что в мак адресе.
Может всеже туда забивают какой-то один для всех. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 05 Август 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 17 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
IP прошивается по BootP. См. стр.35 руководства на контроллер.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Черт его знает. кажется MAC адрес - это не IP... А может кто из знающих разъяснит?
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В доке: с помощью BootPserver прошивается IP. Могу выслать, если надо. BootPserver - 1Мб Дока на контроллер - 3 Мб. адресок скиньте на petrov@microcom-sys.com, если что. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В МСДН вычитал, что IP не зависит от MAC. Потому, извиняюсь, что пытался ввести в заблуждение. Когда разберусь, может напишу, если будет о чем. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 16 Апрель 2003 Online Status: Offline Публикации: 126 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Добрый день! BoopP сервер и документацию можно взять тут. Вся настройка сводится к заданию соответствия вашему MAC адресу (написан на боку контроллера) выдаваемого сервером IP адреса. Эта настройка делается методом редаткирования единственного ini файла. С уважением,
|
|
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |