Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Контрольно-измерительные приборы и автоматы
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

Вопрос по датчикам вибрации Murphy и Metrix

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Beckhamov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Июнь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Beckhamov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Вопрос по датчикам вибрации Murphy и Metrix
    Опубликовано: 04 Октябрь 2011 15:12
Здравствуйте!
Помогите найти, пожалуйста, руководства по эксплуатации и методики поверки на датчики вибрации Murphy VS-2-EX и Metrix ST5484E-121-020-00.
Заранее спасибо.
Наверх
Beckhamov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Июнь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Beckhamov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Октябрь 2011 07:21
Получил ответ:
Добрый вечер!
Вибропреобразователи ST5484E фирмы "Metrix Instrument Co.", США прошли в свое время испытания с целью утверждения типа средств измерений и включены в Государственный Реестр средств измерений РФ. В соответствии с законодательством РФ по метрологии поверке могут подвергаться только средства измерений, включенные в этот Госреестр. Методика поверки - МИ 1873-88.
Изделия Murphy VS2-EX не включены в Госреестр средств измерений РФ и подвергаться поверке не могут (Вам их никто не поверит на территории РФ). Более того, изучив представленный Вами материал по Murphy VS2-EX, мы приходим к мнению, что это изделие по своим функциональным свойствам вообще не является средством измерений, т.к. не определяет (не измеряет) никаких физических величин с определенной погрешностью. Термин же "поверка" может относиться только к средствам измерений.
Наверх
Alexander_I Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Октябрь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 45
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alexander_I Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Октябрь 2011 14:35
А можно поинтересоваться, откуда такие глубокомысленные выводы по поводу, средство это измерения, или нет? Вроде как в datasheet на датчик написано несколько другое:

Model ST5484E is the ideal solution for sensing vibration on most plant equipment. This
precision case mounted vibration sensor....

Vibration Range: 4 to 20 mA output
proportional to velocity. Refer to “How to
Select A” for ranges.  Nonstandard ranges
available.
Accuracy: 2% (Repeatability)
Наверх
Alexander_I Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Октябрь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 45
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alexander_I Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Октябрь 2011 14:42
А по поводу VS2-EX топик стартер наверное просто погорячился, ибо там однозачно написано - пороговый переключатель. Хотя, наверное, имелась ввиду подстройка порога срабатывания.
Наверх
Beckhamov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Июнь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Beckhamov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 09 Октябрь 2011 18:13
Первоначально опубликовано Alexander_I

А можно поинтересоваться, откуда такие глубокомысленные выводы по поводу, средство это измерения, или нет? Вроде как в datasheet на датчик написано несколько другое:

Model ST5484E is the ideal solution for sensing vibration on most plant equipment. This
precision case mounted vibration sensor....

Vibration Range: 4 to 20 mA output
proportional to velocity. Refer to “How to
Select A” for ranges.  Nonstandard ranges
available.
Accuracy: 2% (Repeatability)
 
 
Alexander_I, так ответили метрологи. Не понимаю Вас - по поводу datasheet. Поясните, пожалуста. Как перевести precison case?
Наверх
Alexander_I Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Октябрь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 45
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alexander_I Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Октябрь 2011 10:22
Это переводится как: Это прецизионный датчик вибрации в корпусном исполнении (для монтажа). Это я малеха погорячился, верх невнимательно прочитал от метрологов. Они таки признают ST5484E за средство измерения. Так что диспут получился ни о чем. А второй тип - релейный датчик, само собой не средство измерения, и метрологи к нему отношения не имеют, тем более, что порог регулируемый пользователем.
Наверх
Beckhamov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Июнь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Beckhamov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Октябрь 2011 12:29
А где Вы добыли datasheet?
Наверх
Alexander_I Смотреть выпадающим
Участник
Участник


Присоединился: 09 Октябрь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 45
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alexander_I Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Октябрь 2011 12:59
Влет не помню. Задал в Гугле поиск по названию датчика + pdf, и буквально одна из первых-же ссылок выдала...
Наверх
Beckhamov Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 19 Июнь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 21
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Beckhamov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Октябрь 2011 13:32

Ага, ясно.

Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz