на одной машине в командной строке набрать ping 192.168.1.1 (или какой надо), на экране будет что-то типа
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=2мс TTL=64 Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64 Статистика Ping для 192.168.1.1: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь) Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 02 Октябрь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 427 |
|
Тут не подскажу. У нас случай был интеграторы наши приборы повесили через сегмент TCP (232-TCP-232). Вроде пинговались. Ну допинговались - все не рабоатло на объекте. Смотрите как ходят реальные посылки которые пакеты сети переносят. В том нашем случае чудеса исчезали только когда темп подачи команд уменьшался до одной команды в секунду или даже несколько секунд!!!!!
|
|
При экспериментах ни один чайник не пострадал
----------- Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает. ______________ Пишу на C++ за еду |
|
Действительный член Присоединился: 24 Апрель 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 135 |
|
EthernetIP - это и DATALink, и IO, и Motion, и Safety. На практике большинство поддерживают два первых варианта.
Странная статья. Табличка с временами для протоколов сильно кривая:
Для EthernetIP - мин. цикл 0,5 мс, стандартный 2-4 мс.
Для Profinet IO - мин. от 4 или 8 мс (в зависимости от железа, может уже и меньше есть).
|
|
Действительный член Присоединился: 24 Декабрь 2004 Online Status: Offline Публикации: 321 |
|
Вполне может быть, мне бы тогда EtherNET-IP подошел за глаза,,, но в данной уже закупленной конфигурации ПЛК этот протокол (EtherNET-IP) поддерживает только как слэйв, а мне надо и "того и другого"
остается только Modbus-TCP но его библиотека минимум от 20мс работает,,, хотя этго тож хватило бы для моего случая но уже не больше |
|
Ответить | Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |