Есть два Wago 841. Оба выступают как мастер(клиент). Нужно связать их по сети с еще одним 841. Что лучше (принято) использовать? Сетевые переменные или Modbus( есть ModbusUdp и ModbusTCP)?
Нужен контроль связи, возможен ли он при применении сетевых переменных? Может есть хорошие примеры проектов? |
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
|
Можно пользоваться и тем, и другим.
В случае с сетевыми переменными, для контроля связи можно пользоваться функцией из библиотеки NetVarUdp_LIB_V23, она называется NETVARGETCONNECTSTATUS_UDP. Подробностей не знаю, так как на практике предпочитаю использовать Modbus. В случае с модбасом, возможны оба варианта, как с TCP, так и с UDP (второй, естественно, работает быстрее). Контроль связи обычный, по таймауту. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |