В логах пишет
Unable to add item 'SCADAPACK.SCADAPACK.DI33' with access path 'Topic_0'
ProtCreatePoint AdItems() methodfailed (hr=0x1) for item name = 'DI33' !
и потом
COM1 Slave 1 encountered exception error 02: ILLEGAL DATA ADDRESS(range was[coils:10032..10045])

Прописал в Device group топик, в Device item имена и регистры. Мне нужно вытащить дискреты(состояния).
В интаче item = в Device item имена и как в Device item регистры. Все равно ничего не выходит. А должен быть 10033 в true.
hvoin
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 10:59 pm
Наверх
Astilya Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 18 Декабрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 275
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Astilya Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 27 Июль 2011 14:49

Напишите, пожалуйста, настройки тэга в ОРС-сервере и в Интаче. Особенно, какой адрес тэга прописываете в обеих программах.

Наверх
hvoin Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 26 Июль 2011
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - hvoin Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 28 Июль 2011 07:32

Error 02: ILLEGAL DATA ADDRESS. говорит о том, что неверная адрессация к данным. Причиной этой ошибки оказался неверный выбор Register size(digits) в вкладке Parametrs DASMBSerial, Когда возникала ошибка Register size(digits) = 6. А для SCADAPACK = 5.

Например для Modicon MODBUS Slave Device type = 584/984.

Register Type
TSX Quantum/ TSX Momen-tum/Generic Modbus 6-Digit
Modicon Micro
Generic Modbus 5-Digit
Generic Modbus 4-Digit
Tag Type
Access
Output Coils
1-65536
1-9999
1-9999
1-999
Discrete
Read/Write
Contacts
100001-165536
10001-19999
10001-19999
1001-1999
Discrete
Read-Only
Input
300001-365536
30001-39999
30001-39999
3001-3999
Analog
Read-Only
Holding
400001-465536
40001-49999
40001-49999
4001-4999
Analog
Read/Write
Extended
6x0000-6x9999
 
60000-69999
 
Analog
Read/Write