ADAM-5510KW/TCP - сброс на заводские настройки |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 14 Январь 2010 Online Status: Offline Публикации: 21 |
Опубликовано: 10 Июль 2011 08:21 |
Здравствуйте. Как можно сбросить настройки контроллера ADAM-5510KW/TCP на заводские? Манипуляция с перемычками не помогает. Не помогает и вытаскивание внутренней батареи. На другом форуме подсказали выполнить команду "DLFMT.EXE D:". Вопрос. Возможно ли действительно сбросить контроллер с помощью данной команды? |
|
Prosoft.ru Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
|
Что значит заводские настройки? Уточните, что имеется в виду? Модуль по сути свободно программируемый ПК с рантаймом MultiProg, что есть надстройка над ОС типа ROM-DOS. Если Вы собираетесь удалить прикладную программу пользователя, то указанный Вами метод форматирования диска - это радикально, - удалит с диска D: всё подряд. И у вас останется чистый модуль ADAM-5510E или ADAM-5510E/TCP.
|
|
Новичок Присоединился: 14 Январь 2010 Online Status: Offline Публикации: 21 |
|
Под словами "Заводские настройки" я подразумеваю такие настройки контроллера, с которыми он приходит пользователю после доставки с завода изготовителя. Т.е. это IP адрес 10.0.0.1 и другие настройки, которые уже установлены по умолчанию (заводские настройки) в новом ПЛК. Я сейчас пытаюсь восстановить настройки (состояние) моего контроллера, аналогично таким же, как у нового еще неиспользованного ПЛК этой же модели. Возможно ли этого добиться? Подскажите пожалуйста, как это сделать. |
|
Prosoft.ru Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
|
Тогда надо попробовать слить образ диска D: с нового контроллера и перезаписать этот образ на "старый" контроллер. В утилите на ADAM-5510 (ADAMNet Utility) есть такая возможность.
|
|
Новичок Присоединился: 14 Январь 2010 Online Status: Offline Публикации: 21 |
|
Большое спасибо за ценную рекомендацию! Можно Вас попросить предоставить образ с нового ПЛК данной модели? prutkov85 ”at” gmail com |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |