Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Участник ![]() Присоединился: 21 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 66 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 11 Июнь 2011 06:53 |
Не удается залить аппликацию в модуль из ETS3f.
Пишет - Несовместимая BCU-версия $91A (рекомендовано $701). В чем дело и как с этим боротся. VD для этого модуля брал с сайта WAGO (KNXTP1-Klemme.vd4 ). |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Напоминаю, адрес технической поддержки WAGO - io-support@wago.com. Писать следует по-английски или по-немецки, иначе общение будет происходить через испорченный телефон - русскоязычного менеджера.
И не забудьте потом отписаться, в чем была проблема, пожалуйста! |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 21 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 66 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Отпишусь, Максим. Как только будут результаты.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 21 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 66 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А не могли Вы дать и номер телефона? C разговорным проблем не возникнет. |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Телефоны есть на сайте:
Tel: +49 (571) 887 555 Fax: +49 (571) 887 8555 Не пробовали более старую версию ETS3, как коллеги с форума ABOK рекомендовали? |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 21 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 66 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Пока не пробовал. Сносись F.
А вдруг потеряю лицензию.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 21 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 66 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да и смысла не вижу. Как я уже говорил на форуме АВОК,
в проекте есть девайсы, которые поддерживает только версия F.
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 21 Июнь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 66 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблема была в том, что контроллер (750-849) был настроен на режим роутера. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |