|
Посылка значения в Genesis |
|
Через кнопку пытаюсь послать значение=1 в сетевую переменную Lonworks. Но, почему то, Genesis выдает сообщение - нельзя загрузить значение 1.000: выходит за диапазон 0.000 - 0.000 для точки ...(имя тега) |
|
![]() |
|
А что за ОРС? Похоже, дело в различии форматов. Лоновская переменная, скорее всего, ожидается в диапазоне 0...200. Соответственно, ОРС сервер имеет тег формата BYTE или WORD. Genesis32 по умолчанию пытается писать "флоат" в надежде, что ОРС сам разберется. Но этого почему-то не происходит. Попробуйте формат записи в Genesis32 задать руками. С уважением, Сергей Гусев |
|
|
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
|
NewronSystem OPC VNI. Переменная Lon формата unsigned int (0-255). А как задать формат записи в Genesis? |
|
![]() |
|
|
Явно это можно сделать только при использовании поля ввода (значение параметра)
Попробуйте. Если поможет - тогда можно будет продолжить с кнопкой. Просто для кнопки явно формат указать нельзя, но можно указать ссылку на значение (тег) а другом ОРС сервере (или симуляторе), которое можно явно задать в нужном формате. |
|
|
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
|
При использовании "значение параметра" все нормально передается. При этом кнопка реагирует на ввод значения. Но для диспетчера то удобнее нажать на кнопку, чтобы включить/выключить например, приточную систему... |
|
![]() |
|
|
Тогда продолжим с кнопкой. Что делает кнопка, передает значение или переключает? Или делает что-то другое? Какие значения нужно передать? Общая идея такая: настроить кнопку в режим переключения, в качестве значений в нажатом и отжатом положении ввести, например, либо просто 1 и 0, либо выражение "х=true" и "x=false", либо ссылку на ОРС теги, которые определены, например, в OPC Simulator (бесплатное дополнение к Genesis32), и которые представляют собой заранее настроенные статические значения нужной величины и формата. Если и с этим возникнут сложности, пишите директом (sergey@firstmile.ru). С уважением, |
|
|
Сергей Гусев
"Первая Миля", Authorized ICONICS Systems Integrator |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |