Здравствуте.
Сразу скажу оборудование для АСУТП подбираю впервые. Прошу помощи.
Мне поставили задачу подобрать оборудование, чтоб модули ввода(4 места  с расстояниями между друг другом по 100м по 40 аналоговых входов) стояли по месту рядом с датчиками температуры, а сам контроллер размещался на расстоянии 100-200 метрах от них.И чтобы связь осуществлялась через profibus.
Смотрел оборудование на WAGO. Скажите пожалуйста, если в качестве SLAVE, будут являться удалённые контроллеры wago 750-333(4 шт), то какой тип контроллеров лучше выбрать в качестве MASTER (чтоб можно было MASTER-контроллер запрограммировать CODESYS). И скажите пожалуста можно ли данную схему организовать на Fastwel, или подскажите альтернативу.

Наверх
dav1977 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 02 Июнь 2011
Категория: m
Online Status: Offline
Публикации: 3
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - dav1977 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Июнь 2011 09:48
http://nvtav.ru/oborudovanie.html  НВТ-автоматика может помогут
Наверх
Semelenov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 15 Октябрь 2003
Категория: Belarus
Online Status: Offline
Публикации: 141
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Semelenov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Июнь 2011 11:31
4 корзины ADAM-5000E с 5 модулями ADAM-5017 в каждом + любой комп.
Всё связывается по RS-485.
Протокол опроса корзин - детский (справится даже CPU188-5 от Fastwel).
И не надо никакой Скады...