Вопрос по ADAM 5510 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 29 Ноябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 8 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 12 Май 2004 13:13 |
Доброе время суток! Вопрос к специалистам по ADAM 5510. Возникла следующая ситуация: в UltraLogik смастерили программу с использованием внешних программ на Си с сохранением небольшого количества (~50 шт) переменных в энергонезависимой памяти контроллера ADAM 5510. Данные сохранялись 1 раз в секунду. Несколько дней программа исправно работала, но потом почему-то данные перестали восстанавливаться после перзагрузки контроллера, замена литиевой батареи не помогла. Переставили программу на другой такой же контроллер - все работало в течение нескольких дней потом история повторилась - после перезагрузки данные не восстанавливаются, т. е. батарейная память очищается. Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь, ЧТО ЭТО ТАКОЕ?, ведь SRAM имеет неограниченный ресурс перезаписи.
Заранее благодарю за ответ! |
|
С уважением, Прокопьев А. С.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |