Ошибка на AI модуле WAGO 750-455 |
Ответить |
Автор | |
Новичок Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 13 |
Опубликовано: 04 Февраль 2011 17:42 |
Здравствуйте, уважаемые автоматчики :)
Давно не брал в руки "шашек", решил оживить в памяти работу с ПЛК WAGO 750-841. Задача: считать данные с термодатчика с сигналом 4-20 мА. Подключил всё так: ПЛК + 750-455 (модуль AI) + 750-600 (терминатор). В конфигурации контроллера (в CoDeSys) прописал наличие модуля 750-455, присвоились адреса, программа в контроллер загружается, запускается. Проблема в том, что на модуле аналогового входа 750-455 горят все 4 светодиода "ошибка", независимо от того подключен датчик или нет. Пробовал другой модуль - то же самое. При считывании переменной с модуля, на всех входах висит мистическое число "3" типа WORD. Подскажите пожалуйста, где хоть посмотреть? |
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
питание на датчик подведите. |
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
Новичок Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 13 |
|
Так датчик 4-20 мА, от датчика всего 2 провода, подключаю к одному из 4 каналов аналогового входа. На датчике отдельного питания вроде нет... На фото он не подключен, но подключаю к разъёмам 1 и 2 (модуль 750-455).
|
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
надо подключить к (+) датчика 24В с блока питания, минус датчика подключить на плюс модуля (разъем 1), к разъему 2 модуля (минус модуля) подключить -24В блока питания. |
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
Новичок Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 13 |
|
Точно!! Ёпрст, забыл совсем как всё это подключается :) Спасибо, как подключу отпишусь!!
|
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
а как картинку вставить?
|
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
Новичок Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 13 |
|
Внизу есть кнопка "Полная версия редактора сообщений", нажимаешь кнопку "вставить изображение", вставляешь ссылку на картинку, предварительно картинку заливаешь куда-нибудь, типа http://www.radikal.ru.
P.S. светодиод ошибки погас, пробую считать! |
|
Новичок Присоединился: 03 Март 2009 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 13 |
|
Огромное-преогромное спасибо!!!!!!!!!!! Датчик работает!!!! :)
|
|
Действительный член Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
|
ну ладно, тогла без картинки обойдемся. :) удачи.
|
|
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |