Все привет!
Есть задачка - соединить ПЛК S7-313C и каплер Wago 750-343 посредством Profibus. В конечном итоге нужно, чтобы переменные и периферия, подключенные к 750-343 были "видны" контроллеру S7-313C. В какую сторону копать? Всем заранее спасибо. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 04 Сентябрь 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 206 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Для подключения по Profibus нужно скачать gsd файл на устройство Wago. Это есть здесь http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-8D502CA2-CEACC6C0/wago/style.xsl/gle-23342.htm Попутно скачать доку(на англ)
http://www.wago.com/wagoweb/documentation/index_e.htm Затем в степе зайти в hardware и импортировать скаченные gsd(gse) файлы.
Далее, указанный вами процессор встроенного DP не имеет, поэтому нужно заказать еще коммуникационный процессор для Profibus.
Как только все это у вас будет, стандартно в степе подключаете неободимое количество станций и задаете там нужную(или по умолчанию) адресацию входов и выходов
И, теперь у вас есть прямой доступ к входам выходам из программы контроллера!!!
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 16 Декабрь 2010 Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Спасибо, Александр, уже разбираюсь. Файлы скачал, установил (там целый пакет gsd-файлов, который сам устанавливается куда нужно). Попутно выяснил, что нужен S7-313C-2DP для этого (ну или комм. модуль CP-xxxx)
![]() Надеялся подключить все это к имеющемуся разъему на 313C - не получилось... |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |