Соединение S7-313C и Wago 750-343

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Birden Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Декабрь 2010
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Birden Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Соединение S7-313C и Wago 750-343
    Опубликовано: 16 Декабрь 2010 05:38
Все привет!
Есть задачка - соединить ПЛК S7-313C и каплер Wago 750-343 посредством Profibus. В конечном итоге нужно, чтобы переменные и периферия, подключенные к 750-343 были "видны" контроллеру S7-313C. В какую сторону копать?
Всем заранее спасибо.
Наверх
Александр Горский Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 04 Сентябрь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 206
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Александр Горский Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Декабрь 2010 17:10

Для подключения по Profibus нужно скачать gsd файл на устройство Wago. Это есть здесь http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-8D502CA2-CEACC6C0/wago/style.xsl/gle-23342.htm

Попутно скачать доку(на англ)

http://www.wago.com/wagoweb/documentation/index_e.htm

Затем в степе зайти в hardware и импортировать скаченные gsd(gse) файлы.
Далее, указанный вами  процессор встроенного DP не имеет, поэтому нужно заказать еще коммуникационный процессор для Profibus.
Как только все это у вас будет, стандартно в степе подключаете неободимое количество станций и задаете там нужную(или по умолчанию) адресацию входов и выходов
И, теперь у вас есть прямой доступ к входам выходам из программы контроллера!!!
Наверх
Birden Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Декабрь 2010
Online Status: Offline
Публикации: 2
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Birden Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 16 Декабрь 2010 19:07
Спасибо, Александр, уже разбираюсь. Файлы скачал, установил (там целый пакет gsd-файлов, который сам устанавливается куда нужно). Попутно выяснил, что нужен S7-313C-2DP для этого (ну или комм. модуль CP-xxxx) Smile
Надеялся подключить все это к имеющемуся разъему на 313C - не получилось...