Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Alex64 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: SOS! Нет связи с Невод М
    Опубликовано: 12 Декабрь 2010 10:08
Как проверить работоспособность "логики" модуля сбора информации Невод М?
Индикатор питания горит. Опрашиваем ЕГО через Сниффер напрямую (пока без радиомодема) с компа через адаптер USB/RS485 по протоколу ADAM 4050 - ни на одну команду не отвечает (как-будто обиделся сильно). Богу автоматики уже помолились - не помогло!
Два варианта: либо нам Геолинк продал просто не рабочие экземпляры (аж 2 шт сразу), либо мы что-то делаем не так (очень надеюсь на второе).
Всем кто меня услышал и кто работал с этим оборудованием - прошу откликнуться и, если можно, сбросить кусок программы по ПРАВИЛЬНОМУ обращению к Неводу+М (или где можно посмотреть).
Заранее спасибо
Наверх
Vald Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 02 Октябрь 2007
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 427
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Vald Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Декабрь 2010 15:21
Смотрю - вам так и не ответили.
 
А вы штатной прогой пытаетесь связаться? Там будте внимательны: я так понял, Невод работает в  ASCII  протоколе, а большинство модбасовских железяк в  RTU.  Ну и конечно то что каждый день задалбливает: не те параметиры связи -  скорость, паритет, сетевой номер.  Если есть у Невода какой-нибудь режим, когда он выставляет себе наперед заданные параметры связи , скажем 19200 ,  1 номер, без паритета.  Если есть такой режим - включите и пытайтесь повязаться с ним.
 
Ну и классика.  Линия должна быть нагружена, если на столе, то хотя бы одним резистором и , вообще говоря , растанута.  Иначе обмен будет толькоесли разработчики знают все эти фокусы и уже впаяли в преобразователь интерфейса растяжки. 
 
 
При экспериментах ни один чайник не пострадал

-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Наверх
alekras Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 08 Декабрь 2011
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - alekras Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 08 Декабрь 2011 06:42
У меня та же проблема и ничего не могу сделать
Помогите пожалуйста