Подключаем нагреватели сопротивления через мощный печной трансформатор. Наши конструктора рассчитывали всегда ток как для активной нагрузки. А у меня вот сомнение: раз через транс подключаем, то нагрузка (на автомат, пускатель) индуктивная, и надо учитывать КПД и коэффициент мощности, т.е. ток увеличивать раза в 2. Хочется узнать, какие мнения по этому поводу.
|
|
Новичок Присоединился: 29 Декабрь 2009 Online Status: Offline Публикации: 1 |
|
1. реактивная нагрузка (индуктивная) - Это фазовый свиг межу током и напряжением.
2. реактивность для холостого хода транса определяется индуктивностью рассеивания.
3. реактивность для нагруженного транса + реактивность нагрузки (в данном случае ее нет - "Подключаем нагреватели сопротивления".
4. т.к. надеюсь , транс расчитан правильно = реактивная составляющая должна быть принебрежимо мала.
5. Проверка: замерить фазовый свиг I/U под нагрузкой. и без.
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |