Здравствуйте. Мне необходимо разместить оборудование удаленной периферии во взрывоопасной зоне. В качестве оборудования используются системы децентралзованного ввода/вывода ET 200 (Siemens). В качестве первоначального варианта рассматривалось использование ET 200iSP, предназначенного для размещения во взрывоопасной зоне, однако цена на один шкаф оказалась довольно высокой. Сейчас пытаюсь рассмотреть возможность использования ET 200M, в номенклатуре модулей присутствуют помеченные как Ex, предназначенные для работы с термосопротивлениями, как я понимаю они обеспечивают уровень защиты типа искробезопасная цепь. Однако помимо данных контрольных проводов мне необходимо осуществить выход из взрывоопасной зоны интерфейсным кабелем. Подскажите, как обеспечить уровень искробезопасных цепей для интерфейса RS485. И достаточно ли будет разместить ET 200M в шкаф, обеспечивающий уровень взрывозащиты типа "взрывонепроницаемая оболочка" и не использовать специальную систему?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 29 Июль 2006 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 30 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Достаточно разместить в шкафу с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" модули в/в с использованием таких же кабельных вводов.
Учтите, что цена на такой шкаф будет также высокой. Может имеет смысл рассмотреть датчики Exd c возможностью организации шинной топологии?
|
|
Per aspera d`astra
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 16 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 25 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вопрос также по размещению оборудования во взрывоопасной зоне. Зона размещения В-Iг согласно ПУЭ. Согласно этому же документу для размещения в такой зоне стационарно аппаратов и приборов уровень взрывозащиты должен соответствовать:
"Повышенной надежности против взрыва - для аппаратов и приборов, искрящих или подверженных нагреву выше 80 °С Без средств взрывозащиты - для аппаратов и приборов, не искрящих и не подверженных нагреву выше 80 °С. Оболочка со степенью защиты не менее IР54*" Как определяется, что прибор не искрит и не греется, на основании каких нормативов это можно подтвердить и проверить? Если оборудование пригодно для эксплуатации без средств защиты, то вскрывать оболочку возможно без отключения питания? В каких нормативах можно про это почитать? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 02 Июнь 2011 Online Status: Offline Публикации: 2 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Например, по этой ссылке: http://www.polyset.ru/glossary/%C2%E7%F0%FB%E2%EE%E7%E0%F9%E8%F2%E0.php |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |