Вопрос по контроллеру Ваго 750-841. После прошивки IP адреса и выключении питания адрес пропадает . Прошивали штатной утилитой 3 шт. Только с одним возник такой вопрос. Возможно, кто-нибудь уже сталкивался с таким глюком и поделится вариантом его решения?
Заранее благодарю за любую помощь,
Дмитрий.
Возможно не отключили BootP протокол.
Valerik. Контроллеры были все нулевые. Но готов проверить эту идею. Возможно и немцы лажают...
В новых как раз и включена поддержка этого протокола. После установки IP адреса, ее нужно отключить.
Valerik. Точно. Помогло на раз. Огромное, просто нечеловеческое СПАСИБО!!!
Есть ещё вопрос по wago 750-841: После загрузки программы через codesys 32 в контроллер, всё работает. Стоит выключить и снова включить питание, программа пропадает. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть дело. Спасибо!
Похоже, что у Вас схожая ситуация...
"Q: Запрограммировал "моргалку" с периодом в 1с. Записываю прогу в ПЛК Online -> Login. Потом Create boot project, ПЛК моргает. Потом отключаюсь от CoDeSys. Выключаю, потом снова включаю ПЛК, после этого ПЛК уже не моргает. Я так понял он автономно от CoDeSys не будет, что ли работать?
A [А. Барбот]: Скорее всего, дело в положении переключателя режима контроллера. Этот переключатель находится справа от сервисного разъема. Для автоматического запуска программы при старте котроллера нужно установить переключатель в самое верхнее положение (всего их 3). При этом необходимо, чтобы программа была записана в энергонезависимую память контроллера (команда Create boot project). Подробнее об этом переключателе можно узнать из руководства к контролеру."
Спасибо! Всё сохраняет. Но теперь другая проблема. После заливки программы внутрь контроллера, теряется управление выходами внешней программой (Trace Mode). Входы видит. После форматирования WAGO Ethernet Settings, управление по Mode Bus возобновляется, но и программа стирается. Видимо Codesys меняет адреса.
Первоначально опубликовано Dmitriy_RV
После заливки программы внутрь контроллера, теряется управление выходами внешней программой (Trace Mode).
Ну а как Вы хотели? Либо вы управляете выходами по интерфейсу, либо это делает программа.
Можно указать, какими выходами вы хотите управлять дистанционно. Тогда программа не получит к ним доступ.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме