Современные технологии автоматизации» («СТА») —  журнал для квалифицированных специалистов по промышленной автоматизации Форум СТА — современные технологии автоматизации Домашняя страница
Домашняя страница форума CTA Домашняя страница форума CTA > II. АСУТП и SCADA > Программное обеспечение
  Активные темы Активные темы
  FAQ FAQ  Искать в форуме   Зарегистрироваться Зарегистрироваться  Вход в систему Вход в систему

I need help!

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: I need help!
    Опубликовано: 23 Сентябрь 2010 09:46
Коллеги! Пропадаю...
Срочно как нужен wago-io-check. Подскажите где качнуть. Или может кто на мыло сбросит?
спасибо.
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Сентябрь 2010 09:47
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Сентябрь 2010 09:50
Первоначально опубликовано Petrov

Коллеги! Пропадаю...
Срочно как нужен wago-io-check. Подскажите где качнуть. Или может кто на мыло сбросит?
спасибо.
 
или может кто знает другой способ переключить 750-653/configurable в полудуплекс?
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Dmitry Shvetsov Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 18 Июль 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 60
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dmitry Shvetsov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Сентябрь 2010 11:15

Коллега, добрый день! Если вопрос срочный просьба написать мне на e-mail shvetsov@prosoft.ru поможем.

Советую еще заглянуть сюда в части тренинга (все достаточно толково).
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Октябрь 2010 12:39
В блоке SERCOMM (из SerComm.lib) есть параметр cfCOM_FLOW_CONTROL. Разве это не то, что надо?
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Октябрь 2010 13:08

Были подозрения, что нет.

FLOW_CONTROL регулирует обмен в плане - принимаю/передаю.
А полу- или полный дуплекс это двух- или четырех- проводка.
Есть ли разница? 
 
А вообще проблему решил сразу комплексно. Так и не понял в чем дело было. :) Может полудуплекс, а может особенности grundfos'овских частотников - надо сначала запросить коннект, а потом уже команда...
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Октябрь 2010 01:42
TYPE COM_FLOW_CONTROL :
(
     NO_FLOW_CONTROL :=0,
     XON_XOFF :=1,
     RTS_CTS:=2,
     FULLDUPLEX:=3,
     HALFDUPLEX:=4,
     FLOW_CONTROL_TERMINAL_DEFAULT := 16#7FFF
);
END_TYPE
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 03 Октябрь 2010 09:48

чувствую, пора обновлять мануалы. в моих нет значений 3 и 4. :)

и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
 Ответить Ответить

Переход на форум Права доступа на форуме Смотреть выпадающим

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums® version 9.64
Powered by Web Wiz Forums Free Express Edition
Copyright ©2001-2009 Web Wiz