Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_o_l Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: TM6 и ADAM 4017
    Опубликовано: 23 Август 2010 02:27
Сделал проект как указано в быстром старте, но вместо I7000  у меня 4017. Как только запускаю проект гаснит светодиод на 4017, ну и естественно никакие данные не передаются в ТМ6. В GeniDAQ все работает. В чем может быть проблема?
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 23 Август 2010 20:08
Скорее всего, в параметрах канала ( например AI#1) не правильно выбран номер порта или адрес модуля. В ТМ есть такой нюанс, если ты в настройках СОМ порта выбираешь СОМ1, то в настройках параметров канала нужно выбирать номер порта 0, если СОМ2 - то 1, и т.д.
 
 
_____________________________
Вот такая она Mode, которая Trace
Наверх
s_o_l Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Июль 2010
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_o_l Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Август 2010 02:44
в настройках поставил правильно - 4 ( порт СОМ5), через ADAM 4021 управляю нагрузкой, а вот с 4017 неполучаеться
Наверх
AlexM Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 11 Октябрь 2003
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 392
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - AlexM Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Август 2010 20:13
Ну тогда я не знаю, но косяк где то есть. Пересоздай проект заново с одним 4017, я делал когда то эту хрень, работала и через преобраз RS232-->RS485 и через 4571. ТМ она такая, галочку не там поставил и уже ниче неработает.
Наверх
s_o_l Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 27 Июль 2010
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - s_o_l Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 26 Август 2010 13:37
Раньше датчик был подключен на 5 канал( все остальные были отключены), перекинул на 0 и все заработало. Получается что для ТМ6 датчики обязательно должны подключаться к 4017 с 0 канала и до 7 а не хаотично.