Проблема с ADAM 4021 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 27 Июль 2010 Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 27 Июль 2010 16:28 |
< ="-" ="text/; =utf-8">< name="ProgId" ="Word.">< name="Generator" ="Microsoft Word 11">< name="Originator" ="Microsoft Word 11">
Здравствуйте!
Сейчас разбираюсь с данным модулем. При работе с ADAM 4000/5000 Series Setup
программа находит контролер но при вызове окна конфигурирования выдает
сообщение ”Run-time error
‘13’ Type
mismatch”, а утилита ADAM 4000 Utility(Ver.
2.0) выдает – ”5.000 is not a valid
floating point value”,
но при работе с терминала никаких ошибок не выдает. При задании выходного
напряжения 0-10 В, на выходе модуля
всегда 0 В. В чем проблема? |
|
![]() |
|
![]() Prosoft.ru ![]() Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Уж очень древняя утилита у Вас. Загляните на сайт Адвантека и обновите утилиту.
http://support.advantech.com.tw/support/DownloadSRDetail.aspx?SR_ID=1-2AKUDB&Doc_Source=Download |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 27 Июль 2010 Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Большое спасибо! Скачал новую версию утилит и все получилось.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |