| Выбор среди 4 скада систем | 
| Доброго времени суток! Прошу помочь с выбором скада системы для построения небольшой АСУТП на объекте энергетики, а именно на подстанции для ретрансляции порядка 5000 параметров и возможностью через какой либо арм еще дополнительно блокировать текущие значения либо выстовлять свои. Кандидаты:Sprecon-V, ОИК Диспетчер-NT, InTouch, SYNDIS На просторах инета оч мало объективной информации, одна реклама разработчиков, если кто то сталкивался или уже сравнивал будьте добры кратенько почему выбор пал на ту или иную. Заранее всех благодарю! | ||
|  | ||
| Коллега, Достаточно большое количество проектов в области энергетики реализованы на базе GENESIS32 (компании ICONICS). Начиная с регионального уровня технического и коммерческого контроля, заканчивая энергетическими порталами для больших распределенных систем. Чтобы не быть голословным информацию об этом можно найти здесь ftp.prosoft.ru\pub\Software\ICONICS\Video-64 Много практических советов: www.cta.ru/cms/f/342948.pdf, www.cta.ru/cms/f/385037.pdf Если есть более конкретные требования к системе, всгда рады помочь. | ||
|  | ||
| Если больших наворотов не нужно, то как малобюджетный вариант можно обойтись и без скада системы. Устанавливаете OPC сервер для связи с объектами. А пользовательские приложения пишите на каком нибудь визуал СИ, бейсик, дельфи. | ||
|  | ||
| 
    Если больших наворотов не нужно, то как малобюджетный вариант можно обойтись и без скада системы.  Устанавливаете OPC сервер для связи с объектами. А пользовательские приложения пишите на каком нибудь визуал СИ, бейсик, дельфи. Нее, тогда верхушка откат не получит так нельзя... или они че то навязывают сами или я выбираю что лучше из того, что подрядчики толкают Вот приходиться выбирать | ||
|  | ||
| В таком случае нужно ориентироваться на GENESIS64. В этом пакете векторная визуализация в 3D, полноценная 64-битная платформа, цены разумные. И самое главное, показывать можно даже Самомому Высокому начальству! Все работает и выглядит достойно! | ||
|  | ||
| 
 
 Ну да, а где откат?    | ||
|  | ||
| Хороший проект, описание которого попадает в "Успешные проекты" ICONICS, а затем публикуются и распространяются во всем мире, лучше всякого отката! И вообще это не наш вид спорта! См. обоснование http://www.transparency.org.ru/CENTER/index.asp | ||
|  | ||
| 
 В эксплуатации у нас около полусотни комплексов ОИК Диспетчер-NT, и на верхнем уровне энергосистемы ОИК на базе InTouch. С InTouch будет ряд особенностей и много писать скриптов под Ваши задачи. ОИК Диспетчер-NT, поддерживает практически все отечественные протоколы телемеханики, в т.ч. IEC 60870-5-101/104. Есть ОРС-сервер и клиент, Modbus. Реализация протоколов IEC 60870-5-101/104 в соответствии с методическими указаниями СО ЕЭС. Позволяет, на ходу, без перезагрузки, создавать и конфигурировать канал (либо отключать) как для соединения с каждым устройством телемеханики (либо ретрансляцию параметров), так и теги дополнять/удалять/блокировать/переключение на ручной ввод тегов. Поддержка резервирования переменных из разных источников. Есть резервирование ПО серверов (Теплый резерв). Для работы с схемами, лучше работать с векторным графическим редактором Модус (вставка схем из автокада). Все это делается на ходу, мы даже диспетчерам (хотя есть комплексы в ведении ОДУ) заявки не подаем.. Лицензируются принимаемые теги, кол-во одновременно подключенных клиентов. Команды телеуправления и ретранслируемые данные не лицензируются. Поддержка ввода команд телеуправления диспетчером через TOUCH-ключ и без него. Работа с различными метками времени. Есть собственный скриптовый язык для сценариев. БД в текстовых файлах. Если на уровне РЭС делать диспетчеризацию, то лучше прикрутить более общепринятое (SQL например), возможность для этого есть. GPS-приемник у разработчика собственный, работает в т.ч. по NTP. Модуль "Дельта-монитор" позволяет просмотреть и сохранить на ходу, трассировку любого канала. При трассировке есть возможность осуществить посылку запроса по отдельному параметру... есть программно-аппаратный модуль осцилографирования каналов RS-232 для работы с их коммуникационными контроллерами. Для подстанции, по крайней мере в наших краях активно используется, как для ПС МЭС или РСК, установка промышленного компьютера Advantech (называется Delta XP). НТК "Интерфейс" (разработчик) продает уже с предустановленным ОИК Диспетчер, поддерживающим подключение до 5 клиентов. Для небольшой подстанции больше и не нужно. Delta XP можно выбрать с большим кол-вом портов RS-232, либо Ethernet - конфигураций много. Стоимость Delta XP от 60 тыр. Для Ваших условий, наверное стоит посмотреть уже в сторону серьезных серверов, 5000 параметров для ПС это много. Уровень ПЭС  В "тепличных" условиях неплохо работают сервера от НР и Intel, но как только условия эксплуатации чуть похуже условий ЦОД, мрут и те и другие. Всякие отечественные (крафтвей ит.д.) мы не применяем - фуфло. Неплохо работают и их устройства телемеханики КП "Исеть". ЦПУ (если его можно так назвать) в зависимости от прошивки может быть как КП телемеханики, как коммуникационный контроллер, как шлюз. Неплохая унификация  УСО (ТИТ, ТС) работают с КП по протоколу CAN.  Тем не менее КП "Исеть" в эксплуатации с 2006 года, поэтому отрицательной информации и сведений по наработке по ним немного. Кто-то в ПЭСах пока еще боится их применять, кто-то ставит десятками в год. Кстати, если это подстанция МЭС, очень распространено ставить комплексы аналогичные применяемым в ОДУ, РДУ СО ЕЭС - СК2003/2007 (разработчик ПО Юг-Система, ЦППС - РтСофт). Вроде там порешали большую часть глюков, ругани от коллег поменьше стало... | ||
|  | ||
| Ответить   | 
| Переход на форум | Права доступа на форуме  Вы  не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |