Вопрос: проектируется редундантная система на базе S7-315. Можно ли использовать IM 153-2 HIGH FEATURE для ЕТ200М на 12 модулей ? И будет ли при этом поддерживаться "горячая замена" модулей?
|
|
Действительный член Присоединился: 13 Август 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 127 |
|
низзя сделать редундантную систему на этом проце.тут другой проц надобен.видимо вы не в курсе чем особенна резервированная система.
|
|
Oldman
|
|
Новичок Присоединился: 21 Июль 2010 Online Status: Offline Публикации: 2 |
|
везде пишут, что можно. Для этого же софт специальный есть. Оговорка заключается в том, что время переключения с основного на резервный ПЛК относительно большое. Но для нашей задачи это некритично. И конфигурация в общем виде в каталоге разрисована: 2 315-х, 2 сетки Profibus, синхронизация ПЛК по MРI. И по 2 модуля на удаленную станцию, т.е. дальше как в 400-м.
|
|
Действительный член Присоединился: 13 Август 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 127 |
|
так это же не классическая резервированная система.резерв софтовый.такой есть у фанука,мицубиши на CC LINK. а та которая настоящая с резервированием по питанию и процов которые чекают друг друга.пример шнайдер, омрон, мицубиши ну и семен 400 серии.так что то что вы называете резервированной системой ею не является.
|
|
Oldman
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |