Всем здравствуйте! На данном этапе проектирования SCADA приложения в Vijeo Citect 7.0 возникла необходимость обращения к биту в слове при создании логического аларма (как во всех остальных системах). Кто-нибудь знает поддерживает ли Vijeo Citect 7.0 данную функцию??? Если да – то не могли бы вы подсказать, как это реализовать?< ="-" ="text/; =utf-8">< name="ProgId" ="Word.">< name="Generator" ="Microsoft Word 11">< name="Originator" ="Microsoft Word 11"> |
|
![]() |
|
|
D0.1 а так разве не подходит?
|
|
|
Oldman
|
|
![]() |
|
|
Нет, не подходит :(
Oldman, скажите, а вы уже так делали в сайтект или это просто предположение??? Вообще говоря у меня при создании логического аларма система предлагает выбрать исключительно digital переменную и различного рода попытки вручную ввести переменную инт. и обратиться к биту в ней при компиляции выдают ошибку :((( Хотя, при анимации объектов в Graphics Builder'e замечательно работает оператор BITAND. Однако здесь она не работает((( Неужели придется создавать тысячи логических переменных ???????? |
|
![]() |
|
|
Oldman
|
|
![]() |
|
|
Oldman, спасибо вам за ответы :)
Кажется нашла выход из ситуации: нужно использовать advanced alarms и все нормально!!! |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |