Добрый день. У меня такая проблема. На станции AdvantiX IPC-SYS4-A5 сконфигурировал COM-1 как RS-485. При попытке считать данные с контроллера через этот порт получаю ошибку. При считывании через порт RS-485 на плате расширения данные приходят без проблем. Вопрос: какие встроенные COM-порты можно настраивать как RS-485? Имеют ли встроенные COM-порты какую-то иную распиновку?
|
|
Prosoft.ru Присоединился: 21 Июнь 2003 Online Status: Offline Публикации: 432 |
|
Надо учитывать, что приёмо/передатчик порта RS-485 управляется служебным сигналом RTS.
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |