Большая просьба о большой помощи по CPU188 |
|
Не сердчайте за совсем уж глупые вопросы.
Итак. Пишем с товарищем диплом и вообще не ориентируемся в данном вопросе(вот так вот получилось)...
Для начала не можем отправить файл на микроконтроллер.
После команды
ftrans /s c:aaa.exe 1168 выдает
"Bad command or file name CPU188-5 C:\>DrtF ycd:iS:eb ftrans /s c:aaa.exe1" или CPU188-5 C:\>ftrans /s aaa.exe 1168 Am188ES/RDC R8830 microcontroller UART cannot find/open the file или вообще какую-то абракадабру
Собственно извечный вопрос: что делать?
|
|
![]() |
|
|
А другие команды проходят ? Например: версия системы, просмотр памяти .. ? С уважением, SAN |
|
![]() |
|
|
Да если честно, даже не пробовали.
Вопросов и возможных проблем очень много. Как хотя бы выяснить, правильно ли мы присоединились к компьютеру? Просто пришлось провода к ком порту припаявать самому(делали вроде по схеме)... Может-ли мк быть подключен, но при этом не передаваться данные (если к примеру один провод не туда припаяли?) |
|
![]() |
|
|
Описание не пробовали читать?
|
|
![]() |
|
|
Если провода не там - точно работать не будет ! Для COM-порта проверить легко - на 2-й и 3-й ногах (обоих раз'емов) должно быть где-то по -10 вольт. Ну а потом разобраться с настройкой скорости и т.д.. С уважением, SAN |
|
![]() |
|
|
C проводами как раз все в порядке - информация приходит и уходит. Только вот портится где-то по дороге. Посмотрите настройки COM-порта на обеих сторонах, может они не совпадают, отсюда и абракадабра.
|
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Здравствуйте.
Может я смогу чем либо помочь, так как пару проектов делала на этом контроллере. Вот некоторая информация по настройке утилиты для работы с контроллером. 1. С контроллером я общалась при помощи утилиты SL. EXE. Вот её примерные настройки по пунктам меню: Остальные опции оставить по умолчанию. Все настройки остальных разделов главного меню и остальных строк раздела Options оставить по умолчанию. Ввести строку «utils\ftrans <имя пересылаемого файла>.exe» и нажать клавишу «Enter» инструментального компьютера. После нажатия клавиши «Enter» в следующей строке появляется сообщение: receiving… (прием…) и строка символов, отображающая отсчет тайм-аута.. - Нажать клавишу Alt-D или кнопкой мыши выбрать в нижнем меню программы команду «Download». В появившемся окне "Micro PC-DOS file Transfer" указать следующие настройки: Direction - (*) Disk -> Target;Transfer Methods – (*) XMODEM.Далее нажатием кнопки “ChDir” необходимо выбрать каталог, в котором находится передаваемый файл. После выбора каталога необходимо выбрать пересылаемый файл нажатием кнопки «Dir». В появившемся окне выбрать пересылаемый файл и нажать кнопку «OK». Для пересылки выбранного файла необходимо нажать кнопку «START». В окне " Micro PC-DOS file Transfer" отображается текущая информация о ходе пересылки, после окончания которой появляется окно с сообщением об успешной отправке файла на FDD. Для перехода в главное окно программы нажимаем кнопку «Сancel». 3. А вот как раз таки командой "ftrans /s c:aaa.exe" происходит пересылка файлов с FFD на
инструментальный компьютер. В окне "Micro PC-DOS file Transfer" также необходимо указывать соответствующие настройки.
|
|
![]() |
|
Оксана, а что это были за проекты? Можете рассказать о них немного в порядке обмена опытом? |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Уважаемая Оксана.
Всё что Вы написали применимо только к Micro PC. На платах с процессором RDC R8ххх использовать сторонние программы по работе с ком-портами нельзя (если только они не скомпилированы с учётом RDC R8ххх). используйте стандартную программу TRANS.EXE - она работает на всех процессорах, как АМД, так и РДЦ. |
|
![]() |
|
Очень похоже, что в Вашем кабельном соединении отсутствует "земля" - 5 контакт. |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |