| 
 
NAMUR | 
 
| 
   
   
    Господа! Поделитесь пожалуйста ссылкой на сайт с описанием сигналов стандарта NAMUR. Буду премного блашодарен если сбросите документ с описанием на ящик: afmarat@yandex.ru Перерыл весь интеренет, но не смог найти что-либо внятное.  
 | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Вас удовлетворить просто диапазон сопротивлений для режимов? Короткое замыкание Замкнуто, включено Разомкнуто, отключено Обрыв линии По сути, для работы больше ничего не нужно. Если Вам этого хватит я принесу табличку. По сути это все что вам нужно, для определения положения датчика и контроля состояния линии.  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    
   например http://www.avts.ru/namur/index.htm можно еще погулить..
    
   
   
   | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    
   Dismay
 
   
   
  Несите. В принципе интересна любая информация по NAMUR, так как пока нет полного понимания что это за зверь и с чем его едят. 
    | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Да понять его собственно не мудрено. Обычный датчик предполагает возможность только двух разрешенных состояний. Замкнуто – сопротивление менее 100 OM (с учетом сопротивления линии), либо если это потенциальный датчик мы получаем на вход 24 Вольта, как правило. Разомкнуто – сопротивление более 100 кОм, либо напряжение отсутствует. При использовании нотации NAMUR предполагается фиксировать не два состояния, а четыре. Для этого рабочие состояния определяют в неком допустимом диапазоне сопротивлений. Сопротивление цепи с разомкнутым датчиком должно быть не менее 6,8 кОм, это достигается установкой сопротивления параллельно с датчиком или в самом датчике. В случае если мы имеем сопротивление более 100 кОм, предполагается наличие обрыва в линии между датчиком и потребителем сигнала. Сопротивление замкнутого датчика не должно быть менее 2,4 кОм, это достигается установкой сопротивления последовательно с датчиком или в самом датчике. В случае если мы имеем сопротивление менее 100 Ом, предполагается наличие короткого замыкания в линии между датчиком и потребителем сигнала. Вот собственно и все. При этом вы можете контролировать, к примеру, ток а не сопротивление, в данном случае это уже не принципиально.  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Спасибо, принцип понятен. А диапазон сопротивления 100 Ом - 2,4 кОм это что-то вроде состояния неопределенности?  | 
 |
![]()  | 
 |
| 
   
   
    Есть такое понятие как запрещенная область, честно говоря, сам я никогда не видел данных по ним, смысл состоит в том, что сопротивление линии, даже протяженной колеблется в незначительных пределах. Десятки Ом. Поэтому значения рабочего датчика будут близкими к нормирующим сопротивлениям, однако датчик будет определятся как замкнутый, до тех пор пока система контроля не определит что линия закорочена. Другими словами неопределенного состояния не возникнет.  | 
 |
![]()  | 
 |
   
   
   
  | 
 |
![]()  | 
 |
   
   
   
 Добрый день, можете посмотреть здесь:  http://www.iaselect.ru/article/006.php 
"Стандарт NAMUR (Датчики Ex - для взрывоопасных сред)"  | 
 |
![]()  | 
 |
    Ответить   
   | 
  
| Переход на форум | Права доступа на форуме  ![]() Вы  не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме  |