Контроль отходящих газов: О2 + СО ? |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 16 Апрель 2004 13:22 |
На котел заложили АКВТ-01 (анализатор кислорода), но организация, выполнившая технологический проект, хочет и О2 и СО. Пытаюсь найти в инете - не получается. Это дело нужно для регулирования режима горения котлоагрегата. Если кто встречал, подскажите, пожалуйста, существуют ли вообще такие анализаторы для котлов (переносные попадались) и где их можно раздобыть. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 15 Январь 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 805 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
А если есть опыт регулирования по О2 иСО, буду очень признателен, если поделитесь. Стоит ли овчинка выделки?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 22 Апрель 2004 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 36 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Схема регулирования процесса горения с коррекцией по кислороду и химнедожегу выглядит следующим образом. Например для газомазутного котла, - двухконтурная система регулирования, где подчиненный регулятор - регулятор соотношения расходов газа и воздуха. (Встречается введение и скоростного сигнала по заданию расхода газа). Корректирующий регулятор выполняется в виде двух импульсных регуляторов, работающих на один интегратор через выделитель максимума. Выход интегратора подается на подчиненный регулятор. На входах корректирующих регуляторов соответственно небаланс по О2 (со знаком -) и небаланс по СО (со знаком +). Целесообразность ввода сигнала по СО под вопросом. К тому же характеристика рег. канала СО крайне не благоприятна для автоматизации. Спасибо за внимание. |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |