Нестандартные запросы ч/з шлюз RS-232 в Ethernet |
|
Почитал форум вроде такого не было... В общем, есть ли такой конвертер rs232->Ethernet, который позволяет управлять устройством через интернет? Без установки виртуальных com портов. Просто обслуживающая программа будет на php. И значит общаться с конвертером нужно как то через www страницы. Другого варианта я что то не вижу... |
|
![]() |
|
|
Из того, что программа на php, не следует, что общаться нужно непременно через http. Вот примерчик:
http://code.google.com/p/phpmodbus/ А дальше берем обычный шлюз Modbus RTU <-> Modbus/TCP... |
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Спасибо, надо поразмыслить. Но как оказалось php может открывать сокеты udp. Так что наверное лучше общаться с устройством через udp. Как думаете? |
|
![]() |
|
|
Я думаю, что UDP имеет смысл, если опрашивать большое количество устройств. В случае одного - двух, TCP удобнее. Для сокетов тоже бывают приемлимые шлюзы. Например, были раньше ADAM-4577/4579. Надеюсь, сейчас есть альтернативы этому оборудованию.
|
|
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
|
Нашел что можно tcp сокеты посредством php открывать. Вообще красота. :)
|
|
![]() |
|
|
1) Anybus RemoteCom http://www.industrialnets.ru/index/?interface=show&module=product&node=954
или
2) шлюз Anybus-Com Ethernet
можно использовать JAVA версию этого шлюза
Можно еще прикрутить webSCADA
|
|
![]() |
|
|
Да, действительно, вообще вещь!
|
|
![]() |
|
|
Может быть что то найдете здесь http://www.moxa.ru
|
|
![]() |
|
|
Да, спасибо. Я остановился на http://www.moxa.ru/good/show/14883/16504/ Можно через php открывать сокет с устройством и отправлять/считывать данные! |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |