IEC 60870-5-101: болле одного мастер-а возможно?

 Ответить Ответить
Автор
Сообщение
KostyaK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 02 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 110
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KostyaK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: IEC 60870-5-101: болле одного мастер-а возможно?
    Опубликовано: 02 Март 2010 10:25
Согласно ТЗ, с электроподстанции (ПС) необходимо передавать данные на 3 АРМа. Каждый АРМ должен принимать данные с ПС по протоколу IEC 60870-5-101.
Есть ли возможность по 101протоколу реализовать схемы 3 мастера - 1 slave? (Сам сомневаюсь, что в рамках протокола такое возможно).
Атол-М, г.Пермь
Наверх
KostyaK Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 02 Август 2005
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 110
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KostyaK Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Март 2010 10:35

В Trace Mode есть встроенный драйвер, использующий для обмена данными по 101-му проктоколу Ethernet http://www.adastra.ru/products/drivers/.

Интересно, как это принципиально реализовано.
Атол-М, г.Пермь
Наверх
remint Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Февраль 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 185
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - remint Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Март 2010 20:45
Первоначально опубликовано KostyaK

Есть ли возможность по 101протоколу реализовать схемы 3 мастера - 1 slave?

Запросто, если каждому мастеру данные будут отдаваться по отдельному последовательному каналу. То есть надо иметь 3 канала, или по простому - 3 порта например RS232 на стороне КП. Ну и конечно надо чтобы КП такое позволял, тут уже от реализации зависит. Наш КП с исполнительной системой EnLogic - легко и не такое! Smile

Ну а на одном канале данных - конечно нельзя.
Александр Бурмистров,
www.entels.ru
Наверх
remint Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Февраль 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 185
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - remint Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Март 2010 20:50
Первоначально опубликовано KostyaK

В Trace Mode есть встроенный драйвер, использующий для обмена данными по 101-му протоколу Ethernet. Интересно, как это принципиально реализовано.


Могу предположить, что это Serial-over-TCP - когда устанавливается TCP-соединение, например между мастером и преобразователем Ethernet-RS232, и далее по этому соединению гоняются данные как по обычному каналу RS232. В этом случае КП даже и не подозревает, что на самом деле его опрашивают по TCP.
Александр Бурмистров,
www.entels.ru
Наверх
remint Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 24 Февраль 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 185
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - remint Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 02 Март 2010 20:55
Само собой возможен вариант с ретрансляцией МЭК, когда один промежуточный мастер опрашивает КП по одному каналу, и далее уже от себя отдает тоже в МЭКе, но в три направления. Мы можем сделать такое, например, на контроллере MOXA IA240.
Александр Бурмистров,
www.entels.ru
Наверх