IEC 60870-5-101: болле одного мастер-а возможно? |
|
Согласно ТЗ, с электроподстанции (ПС) необходимо передавать данные на 3 АРМа. Каждый АРМ должен принимать данные с ПС по протоколу IEC 60870-5-101.
Есть ли возможность по 101протоколу реализовать схемы 3 мастера - 1 slave? (Сам сомневаюсь, что в рамках протокола такое возможно).
|
|
|
Атол-М, г.Пермь
|
|
![]() |
|
|
В Trace Mode есть встроенный драйвер, использующий для обмена данными по 101-му проктоколу Ethernet http://www.adastra.ru/products/drivers/. Интересно, как это принципиально реализовано. |
|
|
Атол-М, г.Пермь
|
|
![]() |
|
Запросто, если каждому мастеру данные будут отдаваться по отдельному последовательному каналу. То есть надо иметь 3 канала, или по простому - 3 порта например RS232 на стороне КП. Ну и конечно надо чтобы КП такое позволял, тут уже от реализации зависит. Наш КП с исполнительной системой EnLogic - легко и не такое! ![]() Ну а на одном канале данных - конечно нельзя. |
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
![]() |
|
Могу предположить, что это Serial-over-TCP - когда устанавливается TCP-соединение, например между мастером и преобразователем Ethernet-RS232, и далее по этому соединению гоняются данные как по обычному каналу RS232. В этом случае КП даже и не подозревает, что на самом деле его опрашивают по TCP. |
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
![]() |
|
|
Само собой возможен вариант с ретрансляцией МЭК, когда один промежуточный мастер опрашивает КП по одному каналу, и далее уже от себя отдает тоже в МЭКе, но в три направления. Мы можем сделать такое, например, на контроллере MOXA IA240.
|
|
|
Александр Бурмистров,
www.entels.ru |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |