Trace Mode и Danfoss |
Ответить |
Автор | |
Действительный член Присоединился: 28 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 212 |
Опубликовано: 16 Ноябрь 2009 11:54 |
Друзья, возник вопрос по Trace Mode.
На форуме Адастры пока администрация проверяет мои регистрационные данные, поэтому там вопросы я задать еще не могу. Интересует взаимодействие Trace Mode и преобразователей частоты DANFOSS. Во встроенной справке Trace Mode написано: "Обмен данными с частотными преобразователями VLT2800, ULT5000, VLT6000 реализуется через последовательный интерфейс RS-485 по протоколу FC protocol. Для настройки протокола используются параметры 500-514 преобразователей. Драйвер позволяет считывать и управлять значениями всех параметров частотных преобразователей с 1 по 640. Подробное описание этих параметров изложено в руководстве пользователя соответствующего частотного преобразователя" Я планирую использовать ПЧ серии FC-202 либо FC-302. В справке про них ничего не написано. Соответственно параметров 500-514 и считываемых и управляемых параметров с 1 по 640 я в документации DANFOSS не нашел. Делал ли кто-нибудь подобную связку ПО и ПЧ? Можно ли вообще наладить подобное взаимодействие? Версия ТМ - 6-ая. Встречал ли кто-нибудь OPC-сервер для ПЧ DANFOSS, чтобы можно было использовать другие SCADA-системы (GEN32, например)? |
|
Новичок Присоединился: 12 Октябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
Решения вопроса не нашлось? Сколько я понял взаимодействие TraceMode и Danfoss относилось к версии 5, перешло автоматом в версию 6. И не работает.
|
|
Новичок Присоединился: 12 Октябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
и Danfoss ничем не помог.... |
|
Участник Присоединился: 30 Июль 2003 Online Status: Offline Публикации: 44 |
|
ПЧ от Данфосса, имеют несколько встроенных протоколов по интерфейсу RS-485. Помимо FC, есть еще и стандартный modbus RTU.
В VLT2800 выбор протокола осуществлялся в параметре 561, для Modbus - 3 У FC-202 параметр 8-30, для Modbus - 2 документация - http://mcliterature.danfoss.com/WebPublish/doc_MG92B102.pdf Так что, выберите в ТМ стандартный modbus RTU и конфигурируйте ПЧ согласно мануала. |
|
Новичок Присоединился: 12 Октябрь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 3 |
|
Спасибо. Будем пробовать дальше.
|
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |