Здравствуйте. Нужно сконфигурировать и запрограммировать в STEP7 контроллер VIPA115-6BL04. Подскажите пожалуйста его аналог у Siemens. На сайте я ничего не нашёл. Спасибо.
Аналогов 100-й серии у Сименса нет. Но это не мешает воспользоваться Step7. Нужно все делать согласно инструкции - импортировать GSD, взять CPU 3152DP, подключить к нему соответствующие модули...
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Что Вы имеете ввиду подключить соответствующие модули? Подключить подхоящие модули Сименс или как слейв повесить сотую Випу на 300й контроллер? Спасибо
Я думал, Вы догадаетесь, что "подключать" модули VIPA нужно в Step7, как будто это модули Profibus... Неужели Вы не прочли документацию?
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Спасибо
И снова проблема с этим контроллером. Сконфигурировал, написал прогу, загрузил, отладил. На следующий день включил, а он в стопе и ошибка SF. В модуль информейшн написано что-то вроде низкого питания батарейки. Оставил его включеным для подзарядки, посмотрим чего выйдет. Всё бы ничего, но на SD карту ничего не грузится. Карта 32Мб не VIPA. Вроде было написано что VIPA всеядна. Какую карту купить и как загрузить проект туда, что б не зависеть от батарейки? Работаю через STEP7 Спасибо
такой вопрос? когда подключаешь vipa к компу через "green cabel".Какое соединение в STEP7 конфигурировать,что-то не получается связаться.
Заранее спасибо!
Обычное соединение, как будто связываешься через MPI адаптер.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме