Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Подключение датчиков к WAGO I/O
    Опубликовано: 13 Январь 2010 20:35
чем дело кончилось с датчиком температуры?
и от стальной его груди отскакивают стрелы.
Наверх
termsl Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 22 Октябрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 38
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - termsl Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Январь 2010 20:42
Только вчера привезли термоконовские... развернутые впечатления напишу позднее, сказать могу, что работают нормально, я как раз провода тащу к ним)) 
Наверх
termsl Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 22 Октябрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 38
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - termsl Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 14 Январь 2010 08:46
Что сказать, немцы они и есть немцы, датчики промышленного исполнения, в АБС боксе IP 54, датчик PT1000 на метровом термостойком силиконовом кабеле, в комплекте 2 сальника на одно и два отверстия, мануалка...
Работают без вопросов








Наверх
Kanzi Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 27 Сентябрь 2006
Online Status: Offline
Публикации: 125
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Kanzi Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Февраль 2010 05:25
1) Советую вместо аналоговых датчиков применять цифровые (т.е. выдающие код в линию, напр., фирмы Sensirion). Хоть у некоторых может быть пониженная точность (напр., не 0,1 град, а 0,5 или 1 град), но проблема с искажениями за счёт проводов или питания отпадает - какой код передался, такой и принялся.
 
2). Для утюга можно сделать так. В том месте, где втыкается вилка, должен сработать датчик "наличия вилки утюга" и этот логический сигнал переслать в контроллер, а уж токовую нагрузку мерять за определённый период и использовать эту информацию как дополнительную.
Наверх
Dismay Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 01 Июнь 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 464
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dismay Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 22 Февраль 2010 07:39
Первоначально опубликовано Kanzi

1) Советую вместо аналоговых датчиков применять цифровые (т.е. выдающие код в линию, напр., фирмы Sensirion). Хоть у некоторых может быть пониженная точность (напр., не 0,1 град, а 0,5 или 1 град), но проблема с искажениями за счёт проводов или питания отпадает - какой код передался, такой и принялся.


Однако при использовании датчиков с цифровыми интерфейсами следует учитывать:
1. Цифровой интерфейс как правило использует потенциальный сигнал либо токовый меньшей энергии чем допустим токовый 4-20 мА следовательно возможность качественного его выделения над уровнем помехи любого типа менее вероятна. Следовательно данный тип интерфейсов в принципе более критичен к помехам и не может рассматриваться как способ помехозащиты.
2. Помехи в цифровом интерфейсе приводят к полной потере данных. При частичной потере данных (эпизодической) появляется неконтролируемая составляющая изменяющая время реакции системы на изменение параметра.
3. Время реакции системы в целом увеличивается на удвоенное время оцифровки параметра плюс время его передачи в контроллер.
Наверх
termsl Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 22 Октябрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 38
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - termsl Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 24 Февраль 2010 17:37
Спасибо Kanzi, на идею направил, вполне.

Хм.... в вилку магнит, в тройник - сбоку каждого гнезда параллельно подключенные герконы... да вообще в каждую "публичную" розетку - герконы и на каждую вилку "опасного" девайса - магнит...
Побежал патент выписывать... высокие технологии, зеленость, защита и забота... как никто не додумался раньше ))))
Наверх
StilAlive Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 18 Март 2010
Online Status: Offline
Публикации: 1
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - StilAlive Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 18 Март 2010 13:27
Про утюг: Если гладильная доска в доме находится в выделенном помещении, напр. прачечной, то можно выключать розетку по датчику присутствия (при необходимости вместе со светом ;) )
А кто-нибудь 1-Wire датчики к Wago подключал?
Наверх
termsl Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 22 Октябрь 2009
Online Status: Offline
Публикации: 38
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - termsl Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2010 23:22
Все-таки я не полный идиот, производитель признал свою вину:
http://forum.relsib.com/viewtopic.php?p=306#306


не прошло и пол года всего, как за мои деньги и не работающее оборудование у меня на полке произвели баг фикс, интересно, как теперь будет произведена замена....

Наверх
Petrov Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 15 Январь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 805
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Petrov Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Март 2010 00:22