Добавление тегов на график осуществляется с помощью функции twx.SetPenValues()
Удаление - twx.DeleteAllPens
Изменение времени (скрипт VBScript):
Dim
obj
Dim
twx
Dim
dtpk1
Dim
txttime
Dim
time1
Dim
rtime
Set
obj = ThisDisplay.GetVisibleObjectFromName("TWXViewer1")
Set
twx = obj.GetOleObject
Set
obj = ThisDisplay.GetVisibleObjectFromName("DTPicker1")
Set
dtpk1 = obj.GetOleObject
Set
txttime = ThisDisplay.GetPointObjectFromName("~~rightTime~~")
twx.FreezeMode = True
If
Not IsDate(txttime.Value) Then
MsgBox "Invalid time, reverting to 12:00pm"
txttime.Value =
"12:00"
End
If
time1 =
TimeValue(txttime.Value)
time1 =
DateAdd("n",+1,time1)
dtpk1.
Hour = DatePart("h", time1)
dtpk1.
Minute = DatePart("n",time1)
rtime = dtpk1.Value
'Right date/time
If
Not twx.SetTrendRightTDate(rtime) Then
MsgBox "Error"
End
If
Дата меняется аналогичным образом.
В дистрибутиве в папке GENESIS32\manuals\files есть много pdf-файлов. Я ими пользовался при изучении