Где взять исходники библиотек ADAM5510

 Ответить Ответить Страница  <12
Автор
Сообщение
uzga Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 07 Октябрь 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 359
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - uzga Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: Где взять исходники библиотек ADAM5510
    Опубликовано: 04 Декабрь 2009 07:55
Простите пожалуйста, но как Вы с такими познаниями в Си будете писать программы для промышленного оборудования?
Наверх
memory Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 01 Декабрь 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - memory Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 10 Декабрь 2009 21:04

Привет всем, помогите разобраться,  с демонстрационным файлом   ex1.exe  входящим в комплект программного обеспечения. 92 строчка функция   AiUpdate(1, &ch) возрашает 0 если модуль готов, и тогда цикл  while(AiUpdate(1, &ch)!=0); уходит в бесконечность.

 

 

 

/****************************************************/

/*  Filename      : EX1.C                    */

/*  I/O     Hardware : slot1 is 5017, slot2    is 5018,    */

/*             slot3 is 5013,           */

/*  Description   : Read     the data of simple low      */

/*             speed AI modules, then show the  */

/*             data     on the screen of ADAM-5510  */

/*             utility.                 */

/*                                     */

/*                                     */

/*                                     */

/*                                     */

/****************************************************/

 

#include "5510drv.h"

 

  char *s_type[0x1f]={

    "",

    "",

    "",

    "",

    "ADAM5017_ID ",  /*0x4*/

    "ADAM5018_ID ",

    "",

    "",

    "",

    "ADAM5013_ID ",  /*0x9*/

    "",

    "",

    "ADAM5017H_ID",  /*0xc*/

    "ADAM5018H_ID",

    "",

    "ADAM5052_ID ",

    "ADAM5050_ID ",   /*0x10*/

    "ADAM5051_ID ",  

    "ADAM5056_ID ",

    "",

    "ADAM5060_ID ",   /*0x14*/

    "",

    "",

    "",

    "ADAM5024_ID "    /*0x18*/

    "",

    "",

    "",

    "",

    "",

    "ADAM5080_ID ",   /*0x1e*/

  };

 

 

 

void main()

{

  unsigned char   type[4];

 

  int i;

 

  int  aiv[32];   /* AI value */

  char c;

  unsigned char   chmask[4];  /* Channel Mask */

  int ch;

 

 

   /* ---- first scan IO module    -------*/

   for(i=0;i<4;i++)

   {

     type=Get_BoardID(i);

     if( type > 0x18)

       type=0;

   }

   /*----show on the screen ---*/

   for(i=0;i<4;i++)

   {

      printf("IO slot %d is %s \n",i+1,s_type[type]);

   }

     printf("press any key to continue...\n");getch();

 

   /*--- Initialize AI modules----- */

   printf("Initialize ADAM-5017, 5018 ,5013\n");

   Init501718(0);

   Init501718(1);

   Init5013(2);

 

 

 

   /*--- Update   8-channel data ---*/

   printf("get first 8-channel data \n");

   for(i=0;i<8;i++)

   {

    /* Get 5017   data */

     while(AiUpdate(0, &ch)!=0);

     Get501718(0, ch, &(aiv[ch]));

  /* The valid channels of 5018     are from 0 to 6, the data of the channel 7 is invalid */

     while(AiUpdate(1, &ch)!=0);

     Get501718(1, ch, &(aiv[ch+8]));

 /* The     valid channels of 5013 are from    0 to 2,     the data of the   channels 3-7 is      invalid     */

     while(AiUpdate(2, &ch)!=0);

     Get5013(2,   ch, &(aiv[ch+16]));

   }

 

 

 

 

   /*---- Forever loop until user press  any key     */

   printf("press 'Q' to quit, the other key to continue..\n");

   while(1)

   {

      /*--- Check whether the AI data of the slot 0 is ready --*/

      if(AiUpdate(0, &ch)==0)

      {

      /*-- AI     is ready, then return current channel index--*/

      /*-- Get one channel data             */

      /*-- The data format of AI value is a signed engineering unit.   */

      Get501718(0, ch, &(aiv[ch]));

      printf("ch%d val=%d \n",ch,aiv[ch]);

      }

      /*--- Check whether the AI data of the slot 1 is ready --*/

      if(AiUpdate(1, &ch)==0)

      {

      Get501718(1, ch, &(aiv[ch+8]));

      }

      if(AiUpdate(2, &ch)==0)

      {

      Get5013(2, ch, &(aiv[ch+16]));

      }

      if( kbhit())

      {

       c=getch();

       if( c ==   'q' || c == 'Q')  /* Quit from this program */

       break;

      }

   }

   /*--- Release all allocated timers to reload      the control programs  */

   Release_All();

}

_

Наверх
Максим Ананских Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член
Аватар

Присоединился: 14 Май 2003
Online Status: Offline
Публикации: 770
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Максим Ананских Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 11 Декабрь 2009 17:43
[QUOTE=memory]   AiUpdate(1, &ch) возрашает 0 если модуль готов, и тогда цикл  while(AiUpdate(1, &ch)!=0); уходит в бесконечность.

Нет, цикл крутится, пока функция не вернет 0. Неужели у вас эта программа работает как-то по-другому?
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925
Наверх
memory Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 01 Декабрь 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 4
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - memory Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 12 Декабрь 2009 11:39

Нет, цикл крутится, пока функция не вернет 0.- Да все правильно, просто я не правильно изложил свою мысль, программа зацикливается на участке проверки готовности модулей, осталось узнать, почему не готовы модули, при комментировании  циклов программа проходит дальше, естественно с нулевыми уровнями опросов модулей ацп.

Наверх