Опубликовано: 18 Сентябрь 2009 11:03 |
На объекте у заказчика вышли из строя 2 Modbus-модуля Beckhoff BK7300. Неисправность проявляется в том, что при подключении к внешней сети RS485 моргает только лампочка Rx (приходят запросы). При включении питания некоторое время моргает лампочка "I/O Error". При замене обоих неисправных модулей на модуль из ЗИПа последний работает корректно. Модули вышли из строя после того, как бульдозер порвал линию связи. Возможно, замкнул какие-то провода и модули сгорели. Вопрос: 1) какие могут быть ещё причины выхода из строя модулей и главное 2) хочу подключиться к модулям. Может кто подсказать распайку кабеля и s/n для ПО конфигурирования KS2000.
|
|
Атол-М, г.Пермь
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 02 Август 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 110 |
|
Ключи для ПО от Beckhoff здесь http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=8060.
|
|
Атол-М, г.Пермь
|
|
Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член Присоединился: 23 Июнь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 172 |
|
Мы это проходили. У Вас вышли из строя микросхемы-драйверы 485-го, при это как правило блокируется деятельность и порта программирования. Решение в ремонте в мастерской, стоимость микросхем (MAX485) руболей 100. А причина одна: вы не учли, что у BK7300 нет гальванической развязки по порту 485! Подключение возможно только в пределах шкафа. Для линий применяйте гальваноразвязанный репитер, напрмер, ADAM-4510, и его конечно требуется включить правильной строной (учитывайте, что потрты его не тождественны по гальваноразвязке) |
|
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Покорный |
|
Ответить |
Переход на форум | Права доступа на форуме Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |