Имеются несколько устройств (Modbus RTU). Для подключения их к сети Ethernet используются преобразователи ModbusRTU/ModbusTCP. При опросе их одним сервером проблем нет, при включении в сеть второго сервера начинаются сбои по обмену. Судя по всему преобразователи давятся запросами с двух серверов. По структуре оба сервера должны опрашивать Modbus-устройства. Сами сервера между собой не общаются и осуществляют опрос независимо друг от друга.
При использовании преобразователя интерфейса RS-232/Ethernet результат ещё более плачевный. Ранее данную проблему решали используя промежуточный контроллер, который осуществлял опрос устройств (ModbusRTU), а с него читали данные сервера по сети Ethernet. Задача исключить контроллер обмена. Кто-нибудь решал подобную задачу? |
|
|
Алексей М. Лебедев
Технический отдел ПРОСОФТ Санкт-Петербург |
|
![]() |
|
|
А что за преобразователь ModbusRTU/ModbusTCP ?
|
|
![]() |
|
Да разные использовали .... Moxa MGate MB3180, Moxa MGate MB3480, Phoenix Contact FL COM SERVER. Результат в принципе одинаковый. |
|
|
Алексей М. Лебедев
Технический отдел ПРОСОФТ Санкт-Петербург |
|
![]() |
|
|
Судя по описанию - до 16 мастеров может опрашивать один такой шлюз, что то у вас с настройками, а тайм-аутами то же игрались? http://www.moxa.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=19 А сама МОХА, что вам говорит ? |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |