Такой вопрос:
для ADAM-5510M используются программы ADAM5510M.exe и соответствующие библиотеки, а для ADAM5510 Series свои библиотеки. А как насчет ADAM5510 TCP, использовать библиотеки для Series? или нет. Ведь он работает по принципу как ADAM5510M??? Или это не принципиально?
|
|
![]() |
|
|
В последней версии утилит ADAM.Net Utility такого деления нет. Библиотеки одинаковы для обоих модулей, но поделены по функциональности. Рекомендую http://support.advantech.com.tw/support/DownloadSRDetail.aspx?SR_ID=1-2AKUDB&Doc_Source=Download |
|
![]() |
|
так, хорошо
а все таки, если возможности пользоваться .NET у меня нет,(ноут с которого надо программировать довольно древний с торомозами) какие библиотеки для ADAM 5510 TCP лучше использовать? чтобы не навредить |
|
![]() |
|
|
Тогда библиотеки можно взять из утилиты ADAM-5510/TCP Utility Ver1.38 http://support.advantech.com.tw/support/DownloadSRDetail.aspx?SR_ID=1-1U59UV&Doc_Source=Download Она тоже одна на всю серию ADAM-5510M или /TCP. после её установки найдете библиотеки в папке "C:\Program Files\Advantech\ADAM-5510 Series Utility\ADAM-5510TCP-5510ETCP Utility\Source\Lib" Здесь лежат только одни библиотеки и примеры http://support.advantech.com.tw/support/DownloadSRDetail.aspx?SR_ID=1-2LY0ZJ&Doc_Source=Download |
|
![]() |
|
спасибо все понял
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |