![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 30 Июнь 2009 21:09 |
Выйду из отпуска - продолжу мучать блоки. |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 14 Январь 2005 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 322 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Не мучайте, и сами не мучайтесь. Пробовали такие модули, тоже первоначально взяли их для эксперимента, наряду с обычными. Программировали при помощи Ultralogik32, грешили в основном на UL, потом разработчики все косяки подправили, глючность модулей всё равно сохранилась. Единственный вариант использования этих модулей - для очень медленных процессов, с использованием фильтрации сигнала в программе, с огромной постоянной времени. Постепенно обычными модулями ввода разжились, накопили их в резерве, а быстродействующие где-то валяются, поскольку не оправдали никаких надежд. |
|
Сергей
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Страница <12 |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |