Dimedrol Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок
Аватар

Присоединился: 29 Июль 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 30
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Dimedrol Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Тема сообщения: наводка в сигнальной цепи ~220В
    Опубликовано: 10 Сентябрь 2009 20:57
Советую переложить сигнальные кабели в коробах/лотках/входах в здание отдельно от силовых (на разных уровнях). У нас такой случай был - помогла только перекладка кабеля, а на другом объекте щит был не приварен к раме. Приварили - наводки пропали, хотя тоже, что только не перепробовали - и металлосвязи и заземления основания и шкаф с основанием и БП меняли и все цепочки изолировали.
В другом случае жила одного из датчиков сидела на "земле" в "поле" на приличном расстоянии и от нее шла наводка на весь блок питания и соответственно щит. Удачи в интересном и познавательном деле!
Per aspera d`astra
Наверх
Explorer74 Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 16 Июнь 2009
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 5
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - Explorer74 Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 13 Октябрь 2009 08:01

Спасибо всем ответившим!

Краткое подведение итогов проделанной работы: силовые и сигнальные цепи были разделены еще на этапе проектирования (наступали на эти грабли уже неоднократно ранее, потому подсуетились). Реле WAGOвские, не китайские, вполне надежные в плане срабатываний.

Еще раз перезаземлили экраны кабелей, со стороны шкафа контроллера. Нашли еще несколько узких мест (слабый контакт монтажной панели со шкафом, хотя на вид все через голый металл шло). Посадили попутно все неиспользуемые (резервные) провода в кабелях на землю на стороне контроллера.

До конца наводки, конечно, не убили, но ощутимо уменьшили.

Наверх
sanwork Смотреть выпадающим
Действительный член
Действительный член


Присоединился: 08 Март 2006
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 440
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - sanwork Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 17 Октябрь 2009 12:28
Добавлю. Иногда намного эффективнее НЕЗАЗЕМЛЕННЫЕ экраны - есть такой прием, надо применять по месту.

С уважением, SAN
Наверх