Связь между RTU-188 и ПЭВМ |
|
Вопрос к специалистам: Пытались установить связь между ПЭВМ и RTU-188 согласно описанию на модуль(Глава 3,стр.9). Порт-СОМ1,8БИТ,1 СТОП,БЕЗ КОНТР,115200 БОД, терминальный пакет - ДОСовский терминал или WIN-95 гипертерминал, кабель нуль-модемный. На экране - последовательность кодов "FF" HEX однократная(штук 30) или посылки "FF" из пачек (штук по 30). Нет сообщения RTU188 Bios version .... и т.д. Модулей 2 штуки и все выдают одно и то же. Может быть нужен именно SMARTLINK для общения или есть какая то хитрость не указанная в инструкции? Контроллеры программировались два года назад сторонней организацией. |
|
|
Vladimir
|
|
![]() |
|
|
Скорее всего неправильная скорость обмена или что-то прописано в autoexec.bat, что сразу запускается прикладная программа. Посмотрите в описании ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/RTU188/DOC/ установку перемычек по умолчанию, так и сделайте. Для обхода AUTOEXEC.BAT нажимайте "Ctrl+B" или "Ctrl+C". |
|
![]() |
|
|
Слава Богу,разобрались.Достаточно правильно подключить сигналы RxD , TxD.В описании на RTU-188 правильно указаны лишь направления сигналов относительно Сом порта платы контроллера ("ВХ","ВЫХОД").Обозначения TxD ,RxD даны относительно порта ПЭВМ. |
|
|
Vladimir
|
|
![]() |
|
Такие "непонятки" от того, что для подключения к порту Вы можете использовать как нуль-модемный, так и прямой кабель. Задается это перемычками на плате, соответственно, и сигналы разные. |
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |