    Опубликовано: 29 Март 2004 14:09

Вопрос к специалистам:

Пытались установить связь между ПЭВМ и RTU-188 согласно описанию на

модуль(Глава 3,стр.9).

Порт-СОМ1,8БИТ,1 СТОП,БЕЗ КОНТР,115200 БОД,

терминальный пакет - ДОСовский терминал или WIN-95 гипертерминал,

кабель нуль-модемный.

На экране - последовательность кодов "FF" HEX однократная(штук 30)

или посылки  "FF" из пачек (штук по 30).

Нет сообщения RTU188 Bios version .... и т.д.

Модулей 2 штуки и все выдают одно и то же.

Может быть нужен именно SMARTLINK для общения или есть

какая то хитрость не указанная в инструкции?

Контроллеры программировались два года назад сторонней

организацией.  

Vladimir
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 29 Март 2004 14:17

Скорее всего неправильная скорость обмена или что-то прописано в autoexec.bat, что сразу запускается прикладная программа. Посмотрите в описании ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/Fastwel/RTU188/DOC/ установку перемычек по умолчанию, так и сделайте. Для обхода AUTOEXEC.BAT нажимайте "Ctrl+B" или "Ctrl+C".

Наверх
HELLA Смотреть выпадающим
Новичок
Новичок


Присоединился: 29 Март 2004
Категория: Russian Federation
Online Status: Offline
Публикации: 15
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - HELLA Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Март 2004 08:48

Слава Богу,разобрались.Достаточно правильно подключить

сигналы RxD , TxD.В описании на RTU-188 правильно указаны лишь

направления сигналов относительно Сом порта платы контроллера ("ВХ","ВЫХОД").Обозначения TxD ,RxD даны относительно порта ПЭВМ.

Vladimir
Наверх
KozlovKS Смотреть выпадающим
Prosoft.ru
Prosoft.ru


Присоединился: 21 Июнь 2003
Online Status: Offline
Публикации: 432
Свойства публикации Свойства публикации   Ответить, цитируя автора - KozlovKS Ответить, цитируя автора -  ОтветитьОтвет Прямая ссылка на эту публикацию Опубликовано: 30 Март 2004 10:23
Первоначально опубликовано HELLA

Слава Богу,разобрались.Достаточно правильно подключить

сигналы RxD , TxD.В описании на RTU-188 правильно указаны лишь

направления сигналов относительно Сом порта платы контроллера ("ВХ","ВЫХОД").Обозначения TxD ,RxD даны относительно порта ПЭВМ.

Такие "непонятки" от того, что для подключения к порту Вы можете использовать как нуль-модемный, так и прямой кабель. Задается это перемычками на плате, соответственно, и сигналы разные.

Наверх