Читал ГОСТ и ПУЭ и возник целый ряд вопросов. на которые сам не могу найти ответы.
I. Вопрос по взрывозащите типа "d". В принципе, подключение к прибору во взрывоопасной зоны все понятно, с кабелем тоже. Вопрос в том, какие устройства надо ставить со стороны безопасной зоны? Нужно ли вообще какие-нибудь средства защиты (предохранители, автоматы и т.п.) и если нужны, то как их выбрать? Имеет ли значение для средства защиты группа подключаемого оборудования (рудничное или наземное)?
II. Вопрос по барьерам искробезопасности. Допустим у меня есть датчик, установленый в зоне опасной по рудничному газу, с маркировкой РО ExiaI. Какая должна быть маркировка у барьера искробезопасности? Подойдет ли барьер с маркировкой EEx ia IIC? Какие максимальные показатели емкости и индуктивности линии передачи?
Спасибо.
Оборудование за барьерами взрывозащиты ни чем не регламентируется, разве что соображениями электрической совместимости. У барьера две стороны взрывозащищенная типа i (искробезопасная цепь) и обычная, потому он и барьер, что разделяет две цепи.
Датчик и барьер как правило имеют маркировку заключенную в [] скобки. Это говорит о том, что это связанное оборудование, которое само по себе не обеспечивает искробезопасность, рассматривается цепь в целом, искробезопасность цепи связанного оборудования оценивается по устройству с наименьшим уровнем искробезопасности, согласно нового ГОСТ Р 51330.10-99 (искробезопасная цепь). Из чего я так полагаю следует, что уровень искрозащиты барьера должен быть не ниже чем у датчика, однако если зона установки барьера не подвержена загазованности в той же мере, что и зона установки датчика, барьер может имеет более низкий температурный класс
Не знаю, что вы смотрели, но вопросов что то у вас мало возникло. Россия как издревле повелось страна двойных стандартов. Закон вроде бы и один, но увы не для всех. Взрывозащита тоже не отличается от остальных аспектов нашей суровой действительности. В настоящий момент в стандартах взрывозащиты параллельно действует два стандарта. Переведенные международные ГОСТ Р 51330.0-99 вроде там от 0 до 19 точно не помню сколько их на каждый тип защиты свой ГОСТ плюс общий нулевой. И ПУЭ 2001 года опирающееся на ГОСТ СССР 70-80 годов. Там есть достаточно серьезные разночтения, ну и тут как водится кто в лес кто по дрова…
Если Вы планируете комплектовать одельно датчик и барьер, то такое соединение Вам необходимо будет сертифицировать, а это не малые деньги. Лучше применять датчик или систему уже с барьером. Например у нас это сделано так http://www.novinteh.ru/Page166.html
Добрый день.
Спасибо за ответ. Я только не понял подойдет барьер [Ex ia] IIC для группы оборудования I, или для таких устройств должна присутствовать маркировка [Ex ia] I? Или у нас достаточно разрешения на применение в шахтах, рудниках и их наземных строений?
Спасибо.
В любом случае требуется сертификация, смотрят не только на маркировку барьера и оборудования которая может быть различной, но и на входные и выходные параметры искробезопасной цепи.
Первоначально опубликовано CHESHKARUS
Добрый день.
Спасибо за ответ. Я только не понял подойдет барьер [Ex ia] IIC для группы оборудования I, или для таких устройств должна присутствовать маркировка [Ex ia] I? Или у нас достаточно разрешения на применение в шахтах, рудниках и их наземных строений?
Спасибо.
ИМХО если следовать ГОСТ у вас и барьер и датчик обеспечивают искрозащиту одного уровня "a" следовательно такое соединение допустимо. Далее у вас датчик группы I для рудничного использования.
Барьер у вас группы II подгруппы C для внутренней и внешней установки, кроме рудничного и шахтного использования. Естественно параметры цепи в целом должны быть проверены имеющей на это право конторой но логически цепь жизнеспособна... Барьер в любом случае не должен стоят во взрывоопасной зоне, он должен не нарушать параметры искрозащиты цепи уровня "ia" чему он как раз и соотвествует...
Первоначально опубликовано CHESHKARUS
Добрый день.
Спасибо за ответ. Я только не понял подойдет барьер [Ex ia] IIC для группы оборудования I, или для таких устройств должна присутствовать маркировка [Ex ia] I? Или у нас достаточно разрешения на применение в шахтах, рудниках и их наземных строений?
Спасибо.
Как я понимаю, не подойдёт. Маркировки должны полностью соответствовать друг другу.
Группа II как раз и не имеет права на применение в шахтах и рудниках.
С уважением, Глеб Олегович Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО "Ленпромавтоматика".
С уважением, Кусакин.
Руководитель группы технических средств.
ООО "Ленпромавтоматика"
Никто в своем уме не будет ставить барьер во взрывоопасной зоне, барьер разделяет обычные электрические цепи и искрозащищенные, так что если следовать логике барьер должен обеспечивать только необходимий уровень искрозащиты, а он у них как раз одинаковый. Уровень взрывозащиты должен соотвествовать зоне установки. Барьер должен устанавливаться в зонах, где взравозащита не требуется потому он и называется барьер...
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме