Вопрос по взрывозащите типа d |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() Присоединился: 05 Июнь 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 12 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 12 Май 2009 09:58 |
Добрый день. Есть клапан, мощность которого 15 Вт (24В), взрывозащита тип d. Есть ли какие-нибудь ограничение на пускающее реле? (реле устанавливается во взрывобезопасной зоне) Какой кабель разрешено применять для данного типа соединений? Спасибо. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 10 Октябрь 2005 Категория: Ukraine Online Status: Offline Публикации: 31 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
кабель, согласно ПУЭ, с медными жилами, бронированный, с заполнением. что-то типа ВВБГзнг или ВВБГнгз. Почитайте в ПУЭ прокладку каб.трасс во взрывоопасной зоне.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 13 Март 2009 Online Status: Offline Публикации: 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
может поможет http://isup.ru/index.php?option=com_content&task=category§ionid=5&id=18&Itemid=50 более полно лучше поискать в инете или на elec.ru
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |