У меня возникла вот такая проблема: есть две формы GraphWorX32 из первой формы по щелчку на кнопке запускается вторая в которой по событию PostRuntimeStart (пробовал и другие события) запускается макрос VBA, но запуск не происходит, хотя если просто запустить вторую форму макрос отлично работает. Может кто подскажет как решить эту проблему.
|
|
![]() |
|
|
События связанные с RunTime GraphWorX действительно возникают только при первом запуске. При открытии последующих экранов возникают события связанные с изменением состояния анимации и так же LoadDisplay.
Вот проектик с двумя экранами, в нем можно понаблюдать, когда какие события формы происходят. EB87B_События.rar |
|
![]() |
|
|
Спс за проектик. Остановился на GwxDisplay_PreAnimateDisplay() по этому событию вроде как работает всё нормально.
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |