Много раз слышал о ситуациях, когда термопары и термосопротивления пытались эмулировать различной измерительной аппаратурой общего назначения и результат всегда был один - полный бред на выходе.
Для калибровки подобных входов существуют образцовые термопары, помещаемые в термокамеры. Возможно, есть еще какие-то более современные специализированные приборы, не знаю.
с термопарами действительно возникают небольшие проблемы с компенсацией холодных спаев, а с термосопротивлениями проблем не замечено.. Успешно эмулируются обычным резистором (можно переменным), с соблюдением схемы подключения (трех- четырех- проводная)
Ну какие могут быть проблемы с термометрами сопротивления?! У них линейная характеристика описываемая уравнением Rt=R0(1+LТ), где L - собственный температурный коэффициент (в оригинале - альфа) термометра, R0 - сопротивление при 0°С (100ом), Т - температура. Для РТ100 - 0.00385Ом/1°C, для ТСП100 (ТСП50) - 0.00391, ТСМ100 (ТСМ50) - 0.00428. Сделать коррекцию полученных значений, если известно, какой датчик установлен, вроде не представляет проблемы?!
Программно сделать проблем нет, но это несколько неудобно. Т.к. приходится делать коррекцию и в ПЛК и в OPC-сервере.
Первоначально опубликовано Petrov
Программно сделать проблем нет, но это несколько неудобно. Т.к. приходится делать коррекцию и в ПЛК и в OPC-сервере.
Т.е. у Вас не свой софт?
OPC-сервер свой. Температура в нем корректируется.
Что неудобно:
при калибровке температур, приходится давать доступ к настройке OPC-сервера персоналу, который может напортачить запросто.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме