Контроллер I_8831 не совсем понимаю пока структуру программирования,о задаче опрос по OPC и автономный алгоритм тех процесса,в контроллер зашиваю исполнительный файл для ModBus M8e17057 и свой проект ну и соответственно файл автозапуска в итоге ModBus работает а моя программа нет(компилирую в BC) или же нужно открывать в демо проект для M8e17057 и туда добавлять свой алгоритм?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
В принципе алгоритм работает если добавлять его в демо проект, но на сколько это корректно никто не скажет ?
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Если вы о добавлении своих функций в файл user.c (или в какой-либо другой более подходящий вам файл) и компиляции совместно с библиотекой demo-проекта, то это абсолютно корректно. Для этого demo и существует, собственно. Это "рыба" для создания своих собственных программ, работающих с сетью.
|
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ок просто удостоверился, ещё вопросик по ним же, после экспериментов с i8431 перестал запускаться горит только индикатор питания, до этого менялась OS после чего через Com порт перестал соединяться,после очередной смены OS совсем не стал запускаться, видимо что то слетело как восстановиться не подскажите? или умер ?
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Через утилиту MiniOS 3.1.6 не соединяет, через остальные типа 7188XW аналогично, что делать? помогите! в доке ничего похожего найти не смог.
|
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 27 Июль 2006 Online Status: Offline Публикации: 304 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Если абсолютно уверены, что через 7188XW не можете достучаться до MiniOS, то вариантов несколько. Наиболее вероятный - что-то накосячили с прошивкой ОС (например, прошили версию не от того контроллера). Может быть, проблема с железом (СОМ-порт сожгли или еще что)...
Если дело в ОС, возьмите с исправного контроллера флешку и скопируйте все с нее на флешку нерабочего девайса с помощью программатора. Или аккуратно (чтобы не попасть на прекращение гарантии :) ) обратитесь в техническую поддержку поставщика. Скорее всего, для них такая манипуляция с флешкой - раз плюнуть. |
|
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как. |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
MuadDib вам спасибо за помощь, будет пробовать...
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 06 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Придется ток сдавать в контору ибо всё запаяно.
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |