ADAM-5510 как скачать с него файл? |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Участник ![]() Присоединился: 13 Май 2005 Online Status: Offline Публикации: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 06 Апрель 2009 11:46 |
Подскажите как скачать с ADAM-5510M файл на его диске?
У него есть утилитка: C:\>transfer.exe TRANSFER v6 (Revision 2.09) Copyright (c) 1989-1995 Datalight, Inc. Если писать в терминале (COM3): D:\>c:\transfer.exe /s record.bin Sending record.bin... И гипертерминалом принимать файл по Xmodem, то ничего не происходит (в сниффере пусто). |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Странно, но так и надо. Может, сниффер мешается?
Там, вроде, еще штатная программа под Windows была, которая сама умела нужные команды посылать и файл принимать... |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вспомнил, в чем там косяк:
"К сожалению, при использовании этой программы нельзя загрузить в компьютер файл, находящийся в контроллере, из-за несовместимости данной реализации протокола XMODEM с утилитой TRANSFER." Это из методички, которую сам же я писал лет пять назад... То есть, гипертерминалом не получится. Нужно взять штатную программку от ADAM. |
|
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
|
![]() |
|
![]() Действительный член ![]() Присоединился: 09 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 187 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня в одном документе сохранилось, как это сделать при помощи программы SL.EXE (не помню, где я ее вазял):
1. Подключитесь к контроллеру. 2. Если программа «Adam5510M Utility» запущена, закройте ее. 3. Запустите файл «SL.EXE» на компьютере. 4. Выберите тип системы «Micro PC DOS». 5. В меню «Options» выберите подпункт «Serial Parametrs». Настройте параметры подключения согласно Рис. 9.10. В пункте «Ports» выберите COM-порт компьютера, к которому подключен прямой кабель для программирования. Нажмите кнопку «OK». 6. Нажмите «Enter». Должно появится приглашение DOS вида «D:\>». Если появилось пригла-шение «C:\>», наберите «D:» и нажмите «Enter». 7. Наберите команду «c:\transfer.exe /s filename» и нажмите «Enter», где filename – имя файла, который необходимо скопировать, вместе с путем. Основными файлами для копирования яв-ляется d:\kltm.ini, d:\log.txt и d:\log.bak. См. Рис. 9.11. 8. В меню «Transfer» выберите подменю «File Transfer». В пункте «Direction» выберите «Target -> Disk». В пункте «Transfer Methods» выберите «XMODEM». При помощи кнопок «ChDir» и «Dir» выберите директорию, куда необходимо скопировать файл. Под надписью «Filename» введи-те имя файла. Нажмите кнопку «START». Cм. Рис. 9.12. 9. При успешном копировании появится окно с надписью «Transfer completed successfully». |
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 13 Май 2005 Online Status: Offline Публикации: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Да процесс передачи в SL.exe действительно начинается, идут кадры, но неустойчиво- сразуже все прерыватеся сообщением 'User cancelled transfer'. Пробовал менять настройки порта, загрузился под DOS-тоже самое((
|
|
![]() |
|
![]() Участник ![]() Присоединился: 13 Май 2005 Online Status: Offline Публикации: 61 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Нашел способ - использование терминала ZOC/Pro 5.07
|
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |