Предыстория: имели холодный пресс, управляется ADAM 5000e
с пром компом Advantech PPC-105T. Все чудненько работало (опрессовка колесных пар вагонов) пока один товаришь не заехал колесной парой в Advantech PPC-105T. Итог компьютер вдребезги, остальное цело. Вынули винт склонировали на обычную персооналку. Подключили ПК к АДАМу через COM1 (на Advantech PPC-105T было подключено через COM2 - это как то влияет?) загружаем ПО пишет нет подключения к АДАМ. Люди подскажите где что настроить надо плиз а то производство стоит javascript:AddSmileyIcon(' ![]() |
||
![]() |
||
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 11 Октябрь 2003 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 392 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Канешна влияет, а на ПК к СОМ2 то ни как не пдключить ? Что за ПО стоит ? |
||
![]() |
||
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Думаю, что влияет. Точнее сказать невозможно, как минимум нужно понимать, что за ПО у вас стоит на компьютере. |
||
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 02 Апрель 2009 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Есть на материнской плате вывод купили плату расширения подсоединили к СОМ2 все равно эффекта нет. ПО стоит такое: Bpress это для пресса программа а управляющая АДАМ Утилиты вот в ней и показывается СОМ1 и СОМ2 и что к ним нечего не подсоединено. Комп на предприятии уже счас склоню еще на один напишу точно что за ПО. |
||
![]() |
||
![]() Профили участников
Послать частное письмо
Поиск публикаций участников
Посетить домашнюю страницу участника
Добавить в список приятелей
Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 14 Май 2003 Online Status: Offline Публикации: 770 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
А вы уверены, что ADAM-5000E был подключен по RS-232, а не по RS-485? Один из портов у PPC-105T настраивается (232/422/485).
|
||
Инженер-системотехник
+7 (916) 477 3925 |
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 02 Апрель 2009 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Да да да точно подключен был к RS-485 что в этом случае делать? |
||
![]() |
||
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 28 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 212 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Нужно покупать либо интерфейсную плату с RS-485 (например, http://www.prosoft.ru/products/brands/advantech/349924/3635/370741/2279/261942.html), либо преобразователь интерфейсов rs232->rs485 (например, http://www.prosoft.ru/products/brands/advantech/349924/1350/1797/261992.html), либо что-нибудь в таком духе. Я советую интерфейсную плату: быстро ставится, спрятана в корпусе, не требует покупки доп. блока питания. Хотя она выйдет дороже, чем преобразователь+блок питания. Есть еще у MOXA много интересных преобразователей. Думаю их тоже стоит рассмотреть. |
||
![]() |
||
![]() Новичок ![]() Присоединился: 02 Апрель 2009 Online Status: Offline Публикации: 4 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Нужно покупать либо интерфейсную плату с RS-485 (например, http://www.prosoft.ru/products/brands/advantech/349924/3635/370741/2279/261942.html), либо преобразователь интерфейсов rs232->rs485 (например, http://www.prosoft.ru/products/brands/advantech/349924/1350/1797/261992.html), либо что-нибудь в таком духе. Я советую интерфейсную плату: быстро ставится, спрятана в корпусе, не требует покупки доп. блока
|
||
![]() |
||
![]() Действительный член ![]() ![]() Присоединился: 28 Февраль 2007 Категория: Russian Federation Online Status: Offline Публикации: 212 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Не забудь поменять перемычки на плате перед тем, как вставить в компьютер (перемычки определяют какой интерфейс использовать: RS-422 или RS-485, по умолчанию стоит RS-422). У меня знакомый - опытный человек, но тем не менее это не мешает ему исправно забывать каждый раз менять перемычки. |
||
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |