Помогите !!!!Помогите по увязке Woodward Peak 150 и Simatic S7-300 |
Ответить ![]() |
Автор | |
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 01 Апрель 2009 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() Опубликовано: 02 Апрель 2009 09:38 |
На паровой турбине стоит регулятор скорости Woodward Peak 150, ряд технологических защит турбины реализован на базе Simatic S7-300. Вопрос заключается в том, может ли Peak 150 принимать ряд дискретных сигналов (порядка 10) влияющих на останов от Simatic S7-300 и выдавать сигнал к электромагнитному масляному клапану с открытой магнитной цепью на останов турбины.
|
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() Присоединился: 18 Август 2005 Online Status: Offline Публикации: 28 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Вход DI "Emergency stop" у него только один. Так что придется или переделывать логику в симатике с расчетом вывести сигнал останова на 1 выход, или ставить промежуточную цепь из реле. DO есть 2 шт. конфигурируемых, так что с этим проблем быть не должно. ИМХО: Симатик должен выполнять функции ПАЗ, а Вудвард - САР. Так что лучше всего собрать сигнал останова на Симатике, и вывести его как на клапан, так и на Вудвард. Только Вудвард должен не выдавать сигнал на останов, а выдать на исполнительный механизм 0%. PS: Разрешение на применение PEAK150 получили? |
|
![]() |
|
![]() Новичок ![]() ![]() Присоединился: 01 Апрель 2009 Категория: Belarus Online Status: Offline Публикации: 5 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Извините пожалуста уважаемый Bodis на счет разрешения на применение его сложно получить?? и подскажите пожалуйста если владеете информацией как его возможно получить.
P.s Огромное Вам спасибо за ответ. А еще подскажите как сделать чтобы вудвард выдавал на исполнительный механизм 0%. За ранее благодарен! |
|
![]() |
Ответить ![]() |
Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |