Подключение БД MySQL к Gen32 или другим SCADA |
|
Кто-нибудь пробовал подключать Genesis32 к БД MySQL или PostgreSQL через ODBC? Я попробовал писать даные из TrendWorX32 в эти базы. 1) PostgreSQL - дело табак, вообще. ODBC драйвер есть, но TrendWorX32 Configurator сообщает что драйвер invalid. Дальше этого не полшло, хотя пробовал менять различные настройки PostgreSQL и PostgreSQL ODBC драйвера. 2) MySQL - уже что-то. База подключается в TrendWorX32 Configurator запускается запись тегов. Но пишется только первое значение при запуске записи, и больше ничего. В таблице БД MySQL видна эта запись и все после нее ничего не добавляется. Может кто-нибудь пробовал БД MySQL к Gen32 или другим SCADA-м подключать? |
|
![]() |
|
|
Если Вам еще эта тема интересна - ответ ищите на тайском форуме:http://gen32thai.spaces.live.com/blog/cns!61483448686BBB3D!233.entry P.S.: Вся фишка в том, что Genesis32 (да и только не ниже 9.0) заточен только под один MyODBC-драйвер/MyODBC-standard-3.51.9-win.exe/ |
|
![]() |
|
|
Коллеги, не все так грустно :) Здесь самая свежая информация о возможностях работы с MySQL из GENESIS32 V9.2 и TrendWorX ftp.prosoft.ru\pub\Software\ICONICS\GEN32\Support\MySQL
Также многое можно почерпнуть интересного и полезного http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/old-client.html
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |