Достался не новым, ранее работал в качестве конвертера 232-Ethernet.
Индикатор Led не мигает и не горит. В описание на это сказано: user`s program is running or 7188e is in error states. Как его вывести из этого состояния?
Пробовал подключиться через PCDiag, в ответ тишина.
Как вывести - соединить клемму Init с GND и включить питание. При этом загрузится ОС, но файл autoexec обрабатываться не будет, а следовательно и программка, зашитая на флешку, не запустится.
В таком режиме вы можете общаться с ОС через программку 7188xw.exe. Если нет фирменного диска с софтом, поищите на официальном сайте производителя контроллера.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Первоначально опубликовано MuadDib
Как вывести - соединить клемму Init с GND и включить питание. При этом загрузится ОС, но файл autoexec обрабатываться не будет, а следовательно и программка, зашитая на флешку, не запустится.
Соединял, не помогает. Диод не горит. Связи нет.
Как соединяется с COM портом? Tx компьютера на Rx и т.д?
Первоначально опубликовано Valerik
Соединял, не помогает. Диод не горит. Связи нет.
Как соединяется с COM портом? Tx компьютера на Rx и т.д?
Соединять с СОМ-портом именно так, как вы написали. Попробуйте соединить, включить питание с Init'ом и послать какую-нибудь команду из 7188xw.exe.
Не совсем понимаю, как вы проверяли связь после попытки загрузки с Init, не подключаясь к COM-порту. На всякий случай, по Ethernet связи с контроллером в таком режиме нет и быть не может. Только последовательный интерфейс.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Первоначально опубликовано MuadDib
Не совсем понимаю, как вы проверяли связь после попытки загрузки с Init, не подключаясь к COM-порту.
К Com-порту естественно подключался. Не связывается
Какую конкретно программу использовали для проверки связи? В PCDiag входят 7188e.exe и 7188xw.exe. Нужно юзать именно последнюю.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
А вы RTS CTS подключили?
При экспериментах ни один чайник не пострадал
-----------
Плохому системному интегратору всегда OPC сервер мешает.
______________
Пишу на C++ за еду
Не надо там RTS, CTS подключать. У родного кабеля из комплекта поставки 3 провода - RX, TX, GND.
Вообще, вся процедура подключения к ПК описана в файле 7188ehh.pdf, в разделе 3.2 Linking to Program-development PC. Если нет диска из комплекта поставки, поищите доку на официальном сайте производителя. Если сделаете все по пунктам и коннекта нет, значит девайс неисправен.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме