|
Разбор полетов с minios7 |
|
Здравствуйте!
Прошу помочь со следующей ситуацией: существует проблема "конвертации" модуля I-7521 (адресуемый преобразователь) в контроллер I-7188XC. В описании к модулю 7521 указано, что при прошивке - он превращается по функциональности в интеллектуальное устройство 7188XC. Теоретически прошивка осуществляется с помощью утилиты 7188xw - только где взять НУЖНУЮ прошивку, честно говоря, не знаю. На сайте icpdas кучу директорий. Нашел только место расположения утилиты 7188xw и MiniOS7_utility (она, кстати, изначально I-7521 не видит). Подскажите, пожалуйста, что стоит залить в I-7521 для превращения его в I-7188XC. Спасибо! Буду признателен за все комментарии. |
|
![]() |
|
|
Для того чтобы I-7521 превратить обратно в контроллер I-7188XC, его нужно не прошивать, а "снести" приложение на флешдиске, которое стартует автоматом при включении питания, которое собственно и преврашает контроллер I-7188XC в I-7521. I-7521 как и I-7188XC юзается утилитой 7188x, а не 7188xw, через СОМ1 кабелем СА0910F, предварительно перемкнуть вывод Init на GND. Подробней читать сдесь : http://f.ipc2u.ru/files/add/doc/409/7188xabc.pdf |
|
![]() |
|
|
Спасибо! Буду разбираться...
|
|
![]() |
|
Ответить
|
| Переход на форум | Права доступа на форуме ![]() Вы не можете публиковать новые темы в этом форуме Вы не можете отвечать на сообщения в этом форуме Вы не можете удалять Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете редактировать Ваши сообщения на этом форуме Вы не можете создавать голосования на этом форуме Вы не можете выражать своё мнение в голосованиях на этом форуме |